千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于红外对射防区的问题...

[复制链接]
ibmthinkpad 发布于: 2006-8-4 13:10 1019 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

二楼有四对对射,设几个防区为好,还是串在一起,是主机供电,还是外接电源

恳请大家指导

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
0573yuguigui 发表于 2006-8-4 13:18:00
4对要看具体情况了啊,如果是在同一块区域的,那可以是一个防区,如果是4对分开,且距离较远那就要分防区了,严格定义下,每4对对射就要增加一组电源.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ibmthinkpad 发表于 2006-8-4 13:52:00

我以前主要做视频监控的.对报警这块不熟.谢谢你的指导

现在情况是这样的.就是二楼的四面墙,装四对对射.连到报警主机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wongzl 发表于 2006-8-5 09:47:00

只要主机能支持的话当然是分别设防区的好,电源可以统有主机供应.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ibmthinkpad 发表于 2006-8-5 10:28:00
想省些线,就是想将两对对射放在一个防区.到现在都不知道是串还是并.急啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nfl007 发表于 2006-8-5 11:21:00
四面墙的话直接分4个区好了,很简单的,直接主机供电就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ntdiy 发表于 2006-8-5 19:36:00
串啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
彬彬88131205 发表于 2006-8-7 15:47:00

从售后维护的角度来讲,建议楼主四对网分四个防区(如果主机防区足够的话),电源另外供电不从主机处供(以防带不动)。

从成本的节省角度来讲,可以四对网串在一起,但是要考虑一些细节问题,比如距离太远或线径太细等是否会影响电压是否稳定和足够。

不过,其实省也只是省了线材的钱,没有太多,从稳定的角度来讲还是建议采用分防区,并联接法,对射另外供电为好。

业务QQ:527190028

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
粤涯 发表于 2006-8-7 15:57:00
楼上分析的不错,主要是看你怎么分防区使用起来方便?电源问题是根据距离和主机是否可以带动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
快乐你我 发表于 2006-8-23 12:23:00
对射如何加UPS电源呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城