这个月做了一个医院的小工程,8个点。3个在门诊楼的4楼,2个在门诊楼的1楼,还有3个在对面住院楼的1楼。住院楼的3个点和门诊楼的2个点一起拉到楼顶下到监控室。(步线是最普通的,从视频端通过-5的视频线直接连接到PC机。没有接地)
现在的故障是,这5个点都有网格纹,并且有水波纹跳动,而且很规则,要跳一起跳,而且水波纹连在一起。住院楼的3个点比较严重,门诊1楼的2个较轻,门诊4楼的就一点干扰也没有。而且有个很奇怪的现象,每天凌晨0点到3点半这段时间是一点干扰也没有的。误差也就在1-2分钟。能否有高手指点,很急。
请做广告的和要求试用您的抗干扰器的免扰。万分感谢。
使用道具 举报
布线采用的护管是PVC还是钢管,是否经过强电处?
室外基本是裸露的,只有室内和转角用的PVC。
线路裸露部分是否有强电及强电设备附近,比如医疗的消毒及其设备等,室内是否也有相同情况,做好线路屏蔽,会大大降低干绕的产生
就是不知道有什么强电设备。
住院楼的3根线从CT楼的后面绕过来的。
线路已经全部铺好,现在再套钢管已经来不及了。
有没有其他的高手赐教几招???????
既然干扰已经产生,那么只有辅助的办法来解决,就是那写抗干扰设备,视频恢复设备等
是集中供电,还是分开供电。这个关系也很大。
我觉得奇怪的事,为什么每天凌晨0点到3点半这段时间是一点干扰也没有的。误差也就在1-2分钟。
要真是有干扰的话,也不会这么准时,要好好查查干扰源和其它的未知因素。
QQ 502751132
高手阿 呵呵 学习学习
是就近取电的。
就是郁闷啊。每天都是这样。
而且白天偶尔也会有段时间没有干扰,有几分钟,有几小时。不一定。
你这个可能是出现了单频干扰,你周边环境可能有影响!
具体情况,还要请高手指点呀!
用屏蔽线为好,象ct机房,x光机房,虽然本身做了屏蔽,但是对视频信号的干扰肯定很强.
加滤波器看看.
电压是否稳定?
应该不是 220V的 电源线路干扰;
还是看看经过3楼CT室时的情况吧:
简单的办法就是 到CT室那边对比一下,分别开关CT室设备比较一下;
如果没有变化,就不是3楼的问题了。否则肯定是CT室的问题了;
不过我个人感觉,问题还是出现在3楼:
因为你有干扰的摄像机都要经过3楼。
至于住院楼的干扰更严重,是因为那边的线路更远,干扰当然也更多。
还是考虑用视频抗干扰器来解决问题吧!
很简单啊
自己做的时候太随意了,没有做到基本的防护措施,干扰是不能避免的,现在解决的办法是抗干扰机等。
吸取教训吧
谢谢各位大虾,
我去试试看。
最好拿一个抗干扰器 试一下 这样就OK了 要不然重新布线了 咱们交流交流 QQ:602247195