请教:关于OBO电源防雷器的接地端带电问题...

[复制链接]
okhow 发布于: 2005-9-8 00:45 950 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
今天按照说明书安装了两个OBO电源防雷器(V25-B+C,V20-C),为什么在防雷器的接地线未接的情况下,当相线端通电后,防雷器的接地端也会带电(还会打人哦),但测量接地端的对地电压却是零,接地端与相线端的电压也是零;当把防雷器的接地线接地后,再通电后,防雷器的接地端就不带电了,这样想必接线应该就没问题了,但是我就是不明白为什么会出现这种情况呢,请各位指点迷津,多谢!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
niujiye 发表于 2005-9-23 00:21:45

正常的。因为两端之间有几百M的电阻,不接地时,接地端有和相线端相当的电压,无电流。接上地线后,防雷器上通过微安级的电流,但接地端的电位已降为0伏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大胡子88 发表于 2006-6-20 19:15:53

俺也碰到过,不知其它的产品有没有?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
viptom 发表于 2006-6-22 14:08:06
都差不多的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zydz9999 发表于 2006-6-24 13:51:11
所以为什么会要求在安装时,应先接地线,再接相线呢。