单独的地网怎么做,有人会吗...

[复制链接]
chs800903 发布于: 2005-7-29 16:22 2988 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我要做个单独的地网,达到一欧!

两总方法哪个好点了:

1、是做一个4米*4米*2.5米的坑,然后打角钢,倒降阻剂

2、还是挖一个周长为5米*40米长方形的沟,沟的深度为挖30公分*50公分.

还有就是我这个地网一边各有一栋楼,做地极保护是做几个了?????

希望大家指点了!!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Cindy_Gong 发表于 2005-7-29 20:34:14

单独接地做1欧姆并不是很难的

打角钢可以达到这个效果

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
朋友168 发表于 2005-8-14 12:53:54
基本是这个方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2005-8-15 11:59:22
挖一个沟的深度为60公分.用镀锌钢管打入地下。2米一个,上面用扁钢焊接。

这个地网一边各有一栋楼,距离多少,两个地距离20米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
一棵大树 发表于 2006-6-9 18:19:11
用45的长2.5米的镀锌角钢,打入离地面60cm下,间距为5M.用镀锌扁钢在其顶部焊接,直到电阻值达到设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rongzuixin 发表于 2006-6-16 15:34:40

采用镀锌钢管&50*3.5mm长2.5米或用40mm*40mm长2.5米的镀锌角钢,打入距离地面至少60cm下,间距为5M,一般3根就能满足要求。用镀锌扁钢在其顶部焊接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大胡子88 发表于 2006-6-20 18:37:06

根据公式:R=土壤电阻率/4*开根号(3。14/a*b)

所以当土壤电阻率为中等偏低的200时,做一个1欧的地最少要用1570平方米,也就是30*50米的一个面积来做!

楼上的同学们做地不是好玩的,吹不出来的,也不能学俺拜关公和土地,要用计算器算。