clark2
积分
帖子
主题
有一个015防区在6160的键盘上显示FAULT 015 ZN 015 我去现场看了一下,看到对射中间有草把防区遮挡了,我就把015防区改为23型的无报警防区,但是我输*99保存退出后, 键盘还会显示015防区出错. 我想知道为什么会出现这个情况,因为一般情况下把防区改为无报警防区后,就算该防区出错键盘也不会显示的
盼解决. 急
使用道具 举报
模块要是出现问题了,应该显示的CHECK 015 ZN 015了呀
而且隔壁的014防区也是好的
这个问题很难解决吗???
那我想请教一下,怎么能把这个防区给屏壁掉,我输了41406015虽然能暂时屏比防区,但是一旦撤防后,系统还是会显示该防区出错,能有什么更好的办法吗?
直接把该模块短接看看就知道是不是模块的问题了!
可以改为00类型
我明白防区为什么会出错,我就是想了解我为什么把防区改为23型时,键盘还会显示防区出错
防区出错是因为中间东西阻拦了
改成00就屏蔽了,如果依然报错说明是模块故障了。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页