有一个015防区在6160的键盘上显示FAULT 015 ZN  015  我去现场看了一下,看到对射中间有草把防区遮挡了,我就把015防区改为23型的无报警防区,但是我输*99保存退出后, 键盘还会显示015防区出错. 我想知道为什么会出现这个情况,因为一般情况下把防区改为无报警防区后,就算该防区出错键盘也不会显示的

盼解决.  急

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
打铁的女孩 发表于 2006-6-26 13:38:00
看看模块是不是有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
clark2 发表于 2006-6-26 14:24:00

模块要是出现问题了,应该显示的CHECK 015 ZN 015了呀

而且隔壁的014防区也是好的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
clark2 发表于 2006-6-26 15:47:00

这个问题很难解决吗???

那我想请教一下,怎么能把这个防区给屏壁掉,我输了41406015虽然能暂时屏比防区,但是一旦撤防后,系统还是会显示该防区出错,能有什么更好的办法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
扶清灭洋 发表于 2006-6-26 16:20:00
短掉模块或者干脆拆掉模块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
clark2 发表于 2006-6-26 17:11:00
请问你们为什么说是模块有问题呢,能告诉我原因吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
守护天使 发表于 2006-6-26 20:08:00
回一个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
slytide 发表于 2006-6-27 11:12:00

直接把该模块短接看看就知道是不是模块的问题了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
扶清灭洋 发表于 2006-6-28 10:22:00
以下是引用clark2在2006-6-26 17:11:00的发言:
请问你们为什么说是模块有问题呢,能告诉我原因吗??

其他防区都正常说明主机和总线都没问题。那只剩下模块和探测器可能有问题,把模块接探测器常闭点的两端直接短接,如果问题依旧,说明是模块的问题;如果故障现象消息,则可能是探测器的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
snowpeak27 发表于 2006-6-28 15:26:00

可以改为00类型

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
clark2 发表于 2006-6-28 16:51:00

我明白防区为什么会出错,我就是想了解我为什么把防区改为23型时,键盘还会显示防区出错

防区出错是因为中间东西阻拦了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
西西 发表于 2006-7-1 13:36:00
同意9楼的说法!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wxf567 发表于 2006-7-3 09:21:00
那就关闭这个防区就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
gfflylong 发表于 2006-7-3 11:24:00

改成00就屏蔽了,如果依然报错说明是模块故障了。