千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请大家帮忙!...

[复制链接]
jackey_c 发布于: 2006-6-3 12:04 582 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我是刚入这个行业,我想问一个问题:

我们有一个客户,我们采用工控机加视频采集卡的方式,通讯用网线加视像通,现在出现的问题是,最远的摄像头控制不灵,反映很慢,距离估计有三百米,已经换了有源的232-485了,解码器和云台都正常的, 有什么方法可以解决啊?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
asdf3177 发表于 2006-6-3 23:13:00
有没有加终端电阻?如果没有,可以加终端电阻试试.
或是你的布线有问题,请详细说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dds111999 发表于 2006-6-4 05:32:00
这个问题的原因涉及的产品比较多,最好逐一排查,不一定就是232-485的问题,一体机、解码器、线路、硬盘录像机、软件、波特率、协议等等!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jackey_c 发表于 2006-6-4 11:05:00

我们用的网线感觉质量一般,会不会是这个问题?如果是这个问题的话就很麻烦了啊,重新布线不太可能啊,终端电阻是没用,它是怎么连接的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
远航 发表于 2006-6-4 12:10:00
有的解码器是要并一个120欧姆的电阻的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
matop 发表于 2006-6-4 15:01:00
不知道楼主搞得怎么样了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
asdf3177 发表于 2006-6-4 23:00:00

这种工程,网线一定要用好的,不要为了节省成本用低价网线.
你可以用一根好的网线试试了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jackey_c 发表于 2006-6-5 08:57:00
我还没去现场呢,今天去试试,终端电阻是连在控制线上还是视频线上呢?怎么连法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jackey_c 发表于 2006-6-7 10:05:00
装了终端电阻,问题照旧,不过发现了一个情况:如果云台下降到45度以下时,左右旋转没有问题,但变焦到一定距离后就会出现停顿的现象,如果云台上升到45度以上时,左右旋转和变焦都有问题,有哪位大虾遇过这种情况,什么原因啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆