如何修改温度偏差值...

[复制链接]
zhaoer01 发布于: 2006-5-31 23:45 1052 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位高手你们好:我们公司采用的是honeywell的控制系统,现发现有温度值有偏差,请问我用手操器在xcl5010上能否直接修改其偏差值?或者我在终端电脑上修改?因为我这没有honeywell提供的专用软件.谢了!
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zdmbj 发表于 2006-6-2 12:16:00
<p>在EBI上可以直接修改!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhaoer01 发表于 2006-6-3 13:13:00
<p>请问EBI是什么?是CPU还是终端电脑啊?本人半路改行菜鸟一个,谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhaoer01 发表于 2006-6-3 13:23:00
EBI是不是station软件啊?请问怎么修改啊?
[此贴子已经被作者于2006-6-3 13:31:14编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zdmbj 发表于 2006-6-7 09:39:00
EBI就是你说的终端电脑上的软件!
[此贴子已经被作者于2006-6-7 9:40:10编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
firstjoin 发表于 2006-6-7 10:10:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhaoer01</i>在2006-5-31 23:46:00的发言:</b><br/>各位高手你们好:我们公司采用的是honeywell的控制系统,现发现有温度值有偏差,请问我用手操器在xcl5010上能否直接修改其偏差值?或者我在终端电脑上修改?因为我这没有honeywell提供的专用软件.谢了!</div><p></p>最好在控制器上直接修改,不知道你们在EBI中修改成功否?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhaoer01 发表于 2006-6-7 14:50:00
呵呵,能不能详细点啊?具体点啊?我改不了啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hy_Jesse 发表于 2006-6-7 14:57:00
<p>可以在ebi上直接修改,需要在channel中设置为准许下载。</p><p>有手操机,也可以在现场改offset。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhaoer01 发表于 2006-6-8 09:04:00
谢谢,大哥缘分啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
不阴天 发表于 2006-6-19 10:13:00
菜鸟问题:偏差指的是传感器采集的信号有偏差,还是采集的信号与控制器的显示有偏差???