<p>我们公司新建了一个泵房,距配电间30左右,动力线是AC 380V,控制线AC 220V,一共三个泵,每个泵有单独的配电柜,单独的控制线和动力线,所有的电缆都是铠装的,在同一线沟平行直埋,</p><p>现在的问题是通过控制按钮启动一台泵其它的也偶尔启动.现在几个老电工都分析了,把厂家也找来,都不知问题在哪里?请教高手,急..............</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lubgan 发表于 2006-5-21 13:25:00
<p>在控制线路上加滤波电容试试看!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cjw318 发表于 2006-5-21 15:56:00
<p>地线接了没有?能否将具体电路发上来?另外如果控制电路没有弱电元件的话不应该有误动作,如有弱电元件则重点检查接地线,并保证接地线与零线不要相混。再检查一下水泵在启动时控制电压是否有波动现象!</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-21 15:57:47编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
huangsir 发表于 2006-5-23 08:21:00
这种问题经典&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要学