对初学者也许有些帮助
智星综合布线系统设计要素
适配地安装在电信出口的外面

配线子系统线缆及相应插孔
  1)4对100Ω非屏蔽双绞线(UTP)接入8芯信息插孔;
  2)2对150Ω屏蔽双绞线(STP)接入屏蔽信息插孔;
  3)62.5/125μm光纤线缆接入光纤标准接口;
  4)双介质混合型线缆接入双介质混合型信息插座。

干线子系统线缆及长度   62.5/125μm 0.5线径100Ω UTP 150Ω STP
(1)主交叉连接至中间交接 1500m 300m 700m
(2)中间交接至管理区 500m 500m 500m
(3)主交叉连接至管理区 2000m 800m 700m

综合布线系统的计算机管理系统应能随时记录各种硬件设施的工作状态信息。
能显示:楼层平面图、所有硬件、设备间的位置、配线子系统和干线子系统的元件位置。


在出现同频干扰的情况下宜采用屏蔽布线系统。非屏蔽布线与电视电缆靠近会产生同频干扰。

 智星综合布线系统设计标准
一级标准能满足高质量的高 频宽带,综合业务数字通信的要求。
  (1)每个工作区(5-10m2)至少有一个双孔或多孔8芯的信息插座。
    特殊工作区可采用多插孔的双介质混合型信息插孔。
  (2)采用压接式跳线或插接式快速跳线的交叉连接硬件。
  (3)配线子系统采用5类非屏蔽双绞线、5类屏蔽双绞线、超5类双绞线、光纤或混合组网。
  (4)干线采用铜缆和光缆混合组网或全部采用光缆组网。
  (5)每个工作区对应信息插孔均有独立的水平布线电缆引至楼层配线架。


 智星综合布线系统应用范围要点(下面列举出所支持的各设备厂商,但并不仅限于此)

数据处理
IBM(3270 TYPE A,SYSTEM 36/38,AS/400);NCR;HEWLETT PACKARD;HONEYWELL;PRIME;ERICSSON;OLIVETTI;WANG;UNISYS;DEC;GANDAL

数据通信
EIA-232-D,RS-422,RS-423;ETHERNET;STARLAN;TOKEN RING;FDDI;TPDDI

话音应用
AT&T;MATRA COMMUNICATIONS;ROLM;NORTHERN TELECOM;MITEL;DEC;ICL;ISDN

图  像
BASEBAND VIDEO;TRANSMISSION基带图象传输