gaobolrx 发布于: 2006-4-19 16:01 769 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大侠:停车场管理电脑在监控室,距岗亭内电脑130米左右,不超过150米,管理电脑从岗亭电脑提取车辆进出场及收费信息。信息量较小,用超5类或6类双绞线可以吗?谢谢
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
vod1234567 发表于 2006-5-5 12:50:00
<p>可以做看看,不行的话中间加个交换机</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
白羊阿穆 发表于 2006-5-5 13:42:00
用好的AMP线应该可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wawj007 发表于 2006-5-5 16:37:00
把计算机网卡速度改为10M就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tangxianlin 发表于 2006-5-6 13:10:00
6类双绞线没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
腊肠 发表于 2006-5-10 18:08:00
<p>如果只有一两个点的话,建议直接布条4-6芯的国产室外铠装光缆,加一对收发器</p><p>铜现在这个价钱的话,用光缆贵不了多少,收发器也很便宜。在成本增加不大的情况下保证效果</p><p>当然点多了不建议呵呵</p>