[求助]视频线和220V电源一起走有问题吗?...

[复制链接]
novatyr 发布于: 2003-9-11 12:14 1301 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
75-5的线和220V电源扎在一起走线会对图像信号有干扰吗?
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wuhua 发表于 2003-9-11 12:36:00
朋友,不要这样走线,肯定要干扰,况且不合规范。wuhua@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
novatyr 发表于 2003-9-11 12:57:00
那该怎么走法啊? 现场的球机本来是自带一个15V的变压器的,考虑方便,想直接拉220V电源到球机附近,如果有干扰,那就得直接拉15V到球机了,但是因为距离比较长,大概有1公里了,15DC要衰减的,那怎么办啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
安全防范 发表于 2003-9-11 13:23:00
短距离没什么问题,不过一公里就难说了,-5的线肯定是不行了 你俩是一伙的吧,又要卖双绞线传输的东西了,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
uoe 发表于 2003-9-11 13:34:00
哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
novatyr 发表于 2003-9-11 13:43:00
以下是引用安全防范在2003-9-11 13:23:00的发言: 短距离没什么问题,不过一公里就难说了,-5的线肯定是不行了 你俩是一伙的吧,又要卖双绞线传输的东西了,哈哈
我俩可不是一伙的,我的问题根本不牵涉视频传输,视频传输我加放大器做,我的问题是电源传输这么长距离该怎么办
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wuhua 发表于 2003-9-11 13:47:00
4、5楼朋友,看到你的说法,我同样也哈哈大笑,只是出于回答问题,没想到顶楼有这么远,达1km,看来用我的双绞线设备是不可避免得了,真是无心插柳。wuhua@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
安全防范 发表于 2003-9-11 13:48:00
220上,没问题,支持你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wuhua 发表于 2003-9-11 14:32:00
顶楼朋友,这么远的距离,1km,如果不能就近供电只有220V远传,不过注意15V变压器离球机要很近。还有一点,视频如果用放大器效果可能不会很好,稳定性差些,特别是运行一段时间后。希望你能很好解决问题。如果碰到图像传输问题,希望你把我当成技术探讨对象。wuhua@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
novatyr 发表于 2003-9-11 15:47:00
220V远传是不是指总控室放一个220V输出的大功率电源,然后拉线到各个监控点? 就近供电是不是指找一个离监控点最近的有220V的地方拉一路线到现场供电? 放大器如果效果不好,用什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wuhua 发表于 2003-9-11 16:30:00
顶楼朋友,前面2个问题理解是对的,最后一个问题:放大器效果不好,可以采用平衡传输方式即双绞线传输,或光端机传输。wuhua@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jyj930 发表于 2003-9-11 16:38:00
朋友,很有问题,这是最基本的知识点,强电和弱电以后切记要分开,如果一定要这么做的话,建议选用pvc管做绝缘护套。 蒋先生 0571-85981761 jyj930@sina.com 监控器材专业生产厂家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wuhua 发表于 2003-9-11 17:03:00
赞同12楼的意见。wuhua@163.com