秋叶 发布于: 2003-5-13 11:00 505 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现有一工程,在完工后检测时。发现机柜接地接在防静电地板下。/同时与防雷设备接地 距离很近这样测行的结果会不会产生异样或是对这样的接地有什么要求。 机柜接地和防雷设备接地同在一起会不会对系统有影响? 谢谢。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wyfshw 发表于 2003-5-22 11:08:00
当然会的呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
net2net2net 发表于 2003-5-24 20:47:00
“机柜接地和防雷设备接地同在一起会不会对系统有影响?” 如果东西要做细,这就应该属于隐患了 最好避免这样吧,依我看如果这样可能机柜接地不接可能还好一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
csase 发表于 2003-5-26 14:00:00
一般不会有问题的,但是如果你用的产品是一般的杂牌可能会有一点小问题,应该尽量不要这样,因为有可能会给你带来一些莫名其妙的小问题,让你以后维护很困难
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
extro 发表于 2003-5-27 09:00:00
防雷是保护性接地的一种,设备接地只要是为了防静电的措施,如果你能保证防雷接地的地阻始终非常小,接在一起应该没有问题!但是一般情况接地设施非常容易被忽略维护,性能在2-3年后变得很差,甚至是虚接,所以在这种情况下,你的设备肯定要遭到雷击了!!如何决定,你自己看则办吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
extro 发表于 2003-5-27 09:02:00
以下是引用秋叶在2003-5-13 11:00:00的发言: 我现有一工程,在完工后检测时。发现机柜接地接在防静电地板下。/同时与防雷设备接地 距离很近这样测行的结果会不会产生异样或是对这样的接地有什么要求。 机柜接地和防雷设备接地同在一起会不会对系统有影响? 谢谢。