<P>各位高手:</P>
<P>       我用的是IBDN的六类网线和模块,用普通的侧线仪测试是可以通过的,但是用电脑连接时连上后会断断续续,有些甚至会上不了局域网.</P>
<P>       网线两头都打模块,一头在面板上,另一头在配线架上,再通过跳线连接到交换机上,跳线测试是好的</P>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cncns 发表于 2006-3-31 11:24:00
换网卡
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
msrdy 发表于 2006-3-31 14:31:00
<P>调双工.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xpro 发表于 2006-3-31 15:47:00
<P>告诉我们你做了那些判断测试及结果,可以先那笔记本电脑测试一下</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
1728157 发表于 2006-3-31 17:22:00
全部用FLUKE测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
iknowhfq2006 发表于 2006-3-31 21:08:00
<P>FLUKE测试</P>
<P>太贵了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hbwhzs 发表于 2006-4-2 22:40:00
是不是你布的线超长咯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hmcw 发表于 2006-4-3 10:31:00
是否有干扰啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kelong 发表于 2006-4-4 17:05:00
<P>问题解决了吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
集散地 发表于 2006-4-4 17:14:00
<P>可能是网络设备问题,测试通过的线缆不存在问题~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
njpla 发表于 2006-4-4 21:19:00
<P> 你如果是甲方就建议全面测试一下,避免以后很多不必要的麻烦;</P>
<P>如果你是乙方,建议在施工工艺上找问题 </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zylee0816 发表于 2006-4-5 17:44:00
如果你的网络线中又短路,就会时断时续,但是用普通的测线器查都是通的,用FLUKE可以测出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
iknowhfq2006 发表于 2006-4-8 10:05:00
<P>谢谢各位</P>
<P>    是甲方IT那里的交换机端口那设置有问题</P>