请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
10
)
|
订阅
综合布线(Cabling)
今日:
6301
|
主题:
37622
蚁剑
高级会员
521
积分
帖子
主题
发消息
加好友
Ta的文章()
如何算线?
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
如何算线?
如何算线?...
[复制链接]
蚁剑
发布于: 2003-5-20 14:21
867 次浏览
12 位用户参与讨论
电梯直达
请问超无类不线怎么算用线量?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有12人评论
mferris
当前离线
积分
3406
沙发
mferris
发表于 2003-5-20 14:29:00
首先算出所用线缆的平均长度(最长距离+最短距离)/2×1.1+7(楼层高度)+7(余量)。每箱线缆布的点数=305/平均长度。所需线缆箱数=总点数/每箱线缆所布点数。ok??
回复
支持
反对
使用道具
举报
ryan2000
当前离线
积分
145
板凳
ryan2000
发表于 2003-5-20 15:34:00
楼上说的对吗?
应该是:(最长距离+最短距离)/2×1.1+6(中心机房机柜余留)=单点长度(米)
单点长度(米)×信息点总量=总用线量(米)
总用线量(米)/300= 总用线(箱)
干的多了,基本上总结出来,集中布线,一般单点平均65~70米属于正常的。
不对的请指教,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
HUHU
当前离线
积分
3045
地板
HUHU
发表于 2003-5-20 16:35:00
2楼是标准算法 3楼是实际算法 我都按标准算法算
回复
支持
反对
使用道具
举报
游魂
当前离线
积分
103930
5
#
游魂
发表于 2003-5-20 16:45:00
呵呵!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
cscecnet
当前离线
积分
5426
6
#
cscecnet
发表于 2003-5-20 18:58:00
最新计算水平线长度的方法:(依据国家规定)
当信息点比较均匀时,如下:
1.平均长度=(最远长度+最近长度)/2+3m
2.每箱可布点数=303/平均长度
3.总箱数=总点数/每箱可布点数
-------------绝对权威!
回复
支持
反对
使用道具
举报
yokai
当前离线
积分
178190
7
#
yokai
发表于 2003-5-20 19:22:00
2、3、6楼的说法都差不多,每个布线厂家在培训工程师时使用的方式基本相同,只有很小的区别。
回复
支持
反对
使用道具
举报
cscecnet
当前离线
积分
5426
8
#
cscecnet
发表于 2003-5-20 19:33:00
举例说明:
某工程共800点,布点较均匀,最远82.8米,最近7.5米,则正确算法:
1.平均长度=(最远长度+最近长度)/2+3m=48.15米
2.每箱可布点数=303/平均长度=303/48.15=6.3取整为6
3.总箱数=总点数/每箱可布点数=800/6=133.3取整为134箱
注意防止一下不正确的算法:
48.15*800=38520米(线缆总长)
38520/303=127.13=128箱
显然两种算法结果明显不同。
回复
支持
反对
使用道具
举报
mferris
当前离线
积分
3406
9
#
mferris
发表于 2003-5-21 08:12:00
其实在估算用线量的时候还是应该多考虑点好,避免倒时候预算不足。像8楼算法,120、130箱线也插不多2000个点了,这属于比较大型的布线项目了,两种算法差不了几箱,估算时不值得为了几箱线较真吧。???
[此贴子已经被作者于2003-5-21 8:12:48编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
tongmo
当前离线
积分
18767
10
#
tongmo
发表于 2003-5-21 09:56:00
如果客户与你关系不错,小项目在100-500点间,其实做预算时你可以估算一个值,
每点可按50米或60米计算,定货量为你估算值的70-80%
回复
支持
反对
使用道具
举报
DEMO
当前离线
积分
1307
11
#
DEMO
发表于 2003-5-21 10:43:00
呵呵,都对!
回复
支持
反对
使用道具
举报
cscecnet
当前离线
积分
5426
12
#
cscecnet
发表于 2003-5-21 10:46:00
我举例说明的意思是为了说明那种计算方法是正确的。
实际工程中确实是按上将斑竹说的那样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
mmb8293
当前离线
积分
787
13
#
mmb8293
发表于 2003-6-27 16:39:00
谢谢你们了!
回复