以下是引用earl在2004-6-11 12:51:00的发言:
各位高手,大家好,小弟初介入到综合布线领域,请多多关照,以前我也做过几个小工程,但不涉及到配线架和跳线,直接走线槽接交换机,工作间压信息模块,最近需要做一个大的工程,需要用桥架、配线架、和机柜,我想问问各位高手,大楼的布线语音和数据的,用什么样的线,和每一层用什么样的配线架和交换机,跳线是怎么会事,主干网用什么线,怎么连?谢谢各位了!
昏~~一次问题好多~~~下次能不能分开问?
1、大楼的语音布线和数据布线建议在水平部分采用同一种线缆,以便于语音点、数据点互换;垂直部分语音部分一般可以采用三类大对数电缆或者大对数电话电缆,数据一般采用UTP或者单/多模光缆(根据实际距离,具体对待)。
2、楼层配线架要根据业主的经济情况配置,业主经济情况好的呢,语音和数据一律采用快接式配线架;如果经济条件不允许,语音采用110配线架,数据采用快接式配线架。交换机要个根据具体情况配置不同型号的交换机,如果涉及光缆的需要配置带光纤模块的交换机,如果不涉及光缆采用UTP或者业主经济条件一般的,采用普通交换机或者光线收发器加普通交换机。
3、跳线是指配线架至交换机端口的网络线缆,也可以用在墙面网络端口至用户端的网络线缆。
4、主干网一般采用光缆,要根据业主要求使用的带宽和距离来确定所使用光缆的种类。
最后建议楼主去找本综合布线方面的书籍看看,或者参加相关厂商的设计培训,再来做设计吧,否则会错误百出的 |