xinhan79
积分
帖子
主题
7旁边一个是电力的机房、一个是消防的高压水泵的机房、顶上是会所的游泳池。小区智能化机房怎么排除干扰啊!
谢谢那个大虾给点指示啊
使用道具 举报
规定动作幅度小于多少就不会干扰拉!!!!
你们这些做挨踢的主就只能在地下室YY了
谢谢 2楼的 问题
首先 是一个小区智能化弱电系统工程 中控室在会所下面
1、设备终端(中心控制室)在游泳池下面,空气湿度太大,回加速设备老化。
2、对面3米处就是一个强电机房,机房的电流非常大,磁场干扰是不是很大的呢
3、隔壁是消防水泵房,当电机运行时是不是对系统有很大的干扰。
这样的话 ,这个中控室是应该怎么做 ,到时候的干扰是不是非常大的呢???????
不好意思 !
是我开始的时候没有说清楚!
谢谢大家多处意见
怎么都没有看见斑竹来看看的呢 ????????????
主要是强电机房的 强磁场干扰 变频设备造成的高频干扰
调压设备 稳压设备来的干扰!
图像扭曲和网纹 。除了做机房增体屏蔽之外 还有什么办法没有的
做屏蔽机房很费钱的!小区的机房应该没有这个必要!建议更换机房!
不然你老是要控制机房的湿度,需要紧密空调一系列的设备!这个花费就大了!
游泳池 你们好像不是很在意!
但是 会给下面的中控室造成 空气湿度太大 ,破坏设备的绝缘层,再
说可能引起屏幕墙里面监视器的高压电路板的损坏,也可以造成设备
电路板的霉变导致设备损坏。 你们觉得我说游泳池在上面很可笑是不是啊!!
哦 谢谢 斑竹
但是,控制室已经定下来了
而且2期 3期的设备还要陆续进去! 没有办法啊
当初机房选址就有问题,本来就应该远离电磁干扰、水源。
电源用稳压电源,设备放置于金属柜中,做好接地.湿度大没办法了.防水层要做好,免的再漏水.
管线屏蔽性要做得好,如果还有问题就加抗干扰器试试,你说主要受干扰的是监控吧?