求卫星地面站防雷接地方案...

[复制链接]
dfwdpeng 发布于: 2005-12-15 13:05 909 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求卫星地面站防雷接地方案
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2005-12-15 16:50:05

把具体的设备要求和图纸贴出来,会帮你做的人自然会帮你做的.

标准的完全符合你的要求方案是没有现成的.

最好是能勘察现场情况.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
★雕塑★ 发表于 2005-12-15 16:57:58

有没有现场实际勘测资料?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dfwdpeng 发表于 2005-12-16 13:07:53

以前我们卫星地面站采用的1.8或2.4的天线,防雷采用高8.5米的避雷针体(含自做1.2米的针),在建筑物接地电阻符合要求情况下,将避雷针、机房接地建筑物接地做等电位连接,不符合要求将做宽0.8米、深0.8米、长30米的地网,采用六根2米长的角钢平分打入地网下,并用扁钢相连接,后与机房设备、避雷针做等电位连接。

现我们方案打算用1米左右的天线,想防雷不做那么复杂或不做,请教以什么方式最佳?谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
★雕塑★ 发表于 2005-12-19 11:42:21

不做就不做吧,被雷击坏了就换个新的,要不然想换新的都没理由换!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大胡子88 发表于 2006-7-8 16:45:10

都象楼上的就不用干活了