屏蔽布线的问题
专业中央空调节能系统能代替楼控吗
就没人帮个忙么....555
关于三洋投影仪的问题(二)
请教!阀门控制问题
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
请教!阀门控制问题
请教!阀门控制问题...
[复制链接]
yuanquan0731
发布于: 2006-2-16 15:28
756 次浏览
8 位用户参与讨论
电梯直达
<P>我有个楼控工程用的是TAC的产品 </P>
<P>由于以前没有做过类似楼控的项目 所以这个工程做到最后 也出现了一些问题:</P>
<P>个别水阀关不死 导致供热温度比设定温度高出许多,早成了很大的负面影响(国家机关)</P>
<P>而且出现问题的水阀不固定 就是说随时都有水阀关不死导致温度失控。</P>
<P>TAC的技术人员刚开始说可能是水质问题 但大楼的管道都是刚清洗过的 </P>
<P>后来只好换更大的执行器来把水阀压死 </P>
<P>我是外行 所以请教各位帮我分析 出现这种情况多数会是什么原因呢?(我们的执行器和阀门的型号都是对应的,不会是质量问题把)</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有8人评论
lau_x
当前离线
积分
7214
沙发
lau_x
发表于 2006-2-16 16:26:00
<P>执行器选小了,都是为了节约成本啊!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yuanquan0731
当前离线
积分
1264
板凳
yuanquan0731
发表于 2006-2-16 16:56:00
<P>可是现在30多个执行器总是不稳定 有时会关不死 导致温度太高啊 这个与供水温度有关吗 ?这个大楼冬天供水是60度 这样规范吗请问 ?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lau_x
当前离线
积分
7214
地板
lau_x
发表于 2006-2-16 17:27:00
60度,不是问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
5
#
firstjoin
发表于 2006-2-16 21:57:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>yuanquan0731</I>在2006-2-16 16:56:00的发言:</B><BR>
<P>可是现在30多个执行器总是不稳定 有时会关不死 导致温度太高啊 这个与供水温度有关吗 ?这个大楼冬天供水是60度 这样规范吗请问 ?</P></DIV>
<P>可以考虑是执行器执行机构不到位,多考虑是现场安装没有到位卡死的原因
<P>如果是室内风机盘管,多考虑是有焊接残渣,建议阀门全部打开进行清洗
<P>他们所讲的执行器如果不匹配,则考虑是设计问题,但这种可能性不大
<P>大家各抒几见</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ljll1993
当前离线
积分
256
6
#
ljll1993
发表于 2006-3-15 12:50:00
<P>是不是管网压力大,碟阀选小了造成流量失控呀</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wwwtuu
当前离线
积分
1296
7
#
wwwtuu
发表于 2006-3-15 14:05:00
<P>首先分析:(板换情况下)</P>
<P>一、如果是汽、水换热而且你用的电动调节阀,关不死是很正常的事情,本身调节阀就是做调节用,如果你想用来做关断阀用那是不实际的。</P>
<P>二、检查阀芯是否有裂痕,就算是很小的裂痕都会造成你说的情况。(汽水换热时)</P>
<P>三、水质问题。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
whld722
当前离线
积分
12147
8
#
whld722
发表于 2006-3-16 21:10:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>firstjoin</I>在2006-2-16 21:57:00的发言:</B><BR><BR>
<P>可以考虑是执行器执行机构不到位,多考虑是现场安装没有到位卡死的原因<BR>
<P>如果是室内风机盘管,多考虑是有焊接残渣,建议阀门全部打开进行清洗<BR>
<P>他们所讲的执行器如果不匹配,则考虑是设计问题,但这种可能性不大<BR>
<P>大家各抒几见</P></DIV>
<P>顶你,再加一条软调节方面是不是有问题?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xmqi
当前离线
积分
1524
9
#
xmqi
发表于 2006-3-17 12:17:00
应该不是软调的问题,因为现在30多个执行器总是不稳定 有时会关不死 导致温度太高啊 .
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城