发布于: 2003-5-10 13:48
587 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
是不是用光纤好一点?
对双绞线的信号影响会有多大
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
chenym007
当前离线
积分
17017
沙发
chenym007
发表于 2003-5-10 16:42:00
多高的电压?
回复
支持
反对
使用道具
举报
yokai
当前离线
积分
178190
板凳
yokai
发表于 2003-5-10 20:58:00
要看电流有多大,一般照明要求在30CM以外。光纤一般没有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ddragon
当前离线
积分
3996
地板
ddragon
发表于 2003-5-10 23:15:00
电力的线高压的话,电缆中间都有一根48芯的光纤一起走的......如果是双绞线的话,,当然会有影响啦,,看电压有多大咯,,看电磁场有多大.
回复
支持
反对
使用道具
举报
wekey
当前离线
积分
268
5
#
wekey
发表于 2003-5-12 10:46:00
高压线
电压在6kv以上
回复
支持
反对
使用道具
举报
cscecnet
当前离线
积分
5426
6
#
cscecnet
发表于 2003-5-12 12:52:00
室内,室外,距离多远?
回复
支持
反对
使用道具
举报
爱迪电力
当前离线
积分
59351
7
#
爱迪电力
发表于 2003-5-12 14:06:00
请参加下面数字。你的情况应该属于变压器。因为6kv相当于发电机出口电压或者一次变压器,还有大型电力设备如发电厂转机(球磨机、引风机等)的电力母线。有一点要说明,不能够和母线一齐平行走。交叉也许要1.2米以上。
类 别 与综合布线接近状况 最小净距(mm)
380V电力电缆<2kV.A 与缆线平行敷设 130
有一方在接地的金属线槽或钢管中 70
双方都在接地的金属线槽或钢管中 10
380V电力电缆2~5kV.A 与缆线平行敷设 300
有一方在接地的金属线槽或钢管中 150
双方都在接地的金属线槽或钢管中 80
380V电力电缆>5kV.A 与缆线平行敷设 600
有一方在接地的金属线槽或钢管中 300
双方都在接地的金属线槽钢管中 150
注:1、当380v电力电缆<2kV.A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。
2、电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在一根对绞电缆中一起运用。
3、双方都在接地的线槽中,系统着两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。
墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距应符合表11.0.2-2的规定。
n 大电机和变压器 1.2 m(4 ft)
n 电管道和电缆 30 cm(1 ft)
n 荧光灯 12 cm(5 in)
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城