sunday0910 发布于: 2008-8-19 16:36 631 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在工程现场遇到一个问题

本人用以KBD300A键盘控制PELCO矩阵CM6800-48X8型

直控是可以的,调用图像、控制等,接法如下:

[KBD300A键盘]-----------------[PELCO矩阵]

中间加接编解码后,不可调用,解法如下:

[KBD300A键盘]--[解码器]---------------[编码器]--[PELCO矩阵]

编解码器链路透明,没有问题,有一定延迟

接线皆为:RS485-4线制 T+、T-、R+、R-

询高手,控制调用不能实现的原因,高手帮忙分析,跪谢


[此贴子已经被作者于2008-8-19 16:38:26编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jswxliji 发表于 2008-8-20 14:13:00
KBD300A键盘好像不能通过透明端口远程传输控制的吧,你查查Pelco键盘的资料呢,之前我们也有这样的测试,不过用的不是KBD300A键盘,是一个普通键盘,支持Pelco协议而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lxvod 发表于 2008-8-20 14:49:00

你键盘没接电啊

这样接键盘要单独供电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wwp7983 发表于 2008-9-24 12:41:00

欢迎来电咨询!0755-83436176-802

或加群:32671133(报真实单位及联络信息)

[此贴子已经被作者于2009-10-23 14:43:09编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fjq1982 发表于 2008-9-24 13:58:00
谁家的编解码器,应该是解码器设置问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhyimi2001 发表于 2009-4-16 12:36:00

楼上说的不对,KBDW300A键盘是可以通过远程透明通道传输的。这个问题的关键是使用的编解码器是否是真正的透明通道

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dbkdz 发表于 2009-4-16 13:43:00
是不是协议命令不兼容啊。