不能布防,一布防ARM灯就亮,键盘报警,但防区等没亮,为什么?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jshsky 发表于 2006-1-9 23:49:00

有等待时间的,那不你接错线了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
本科民工 发表于 2006-2-8 13:11:00

探头可能被树叶什么的挡住了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
magician_he 发表于 2006-2-8 16:00:00

是不是有间隔的嘟嘟声啊?

如果是的话,那就是等待时间,20秒以后就进入布防状态了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lianteng 发表于 2006-2-9 09:47:00
以下是引用wwwkinglion在2006-1-8 15:33:00的发言:
不能布防,一布防ARM灯就亮,键盘报警,但防区等没亮,为什么?
同意楼上的看法,CK好像不能去掉布防延时间的(最短设置10秒),真不明白厂家为什么没给0秒的选项。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安邦科技 发表于 2006-2-9 18:15:00
解决了吗,是不是他们说的延时时间的问题啊,望跟贴回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lisend 发表于 2006-2-15 18:52:00

236里有及时的设置功能的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fr1974 发表于 2006-2-15 19:30:00

防区的可能性极大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lianteng 发表于 2006-2-15 20:09:00
以下是引用lisend在2006-2-15 18:52:00的发言:

236里有及时的设置功能的

哦?lisend兄,能否告诉我,即时布防功能选项是236哪一条命令吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
matop 发表于 2006-2-16 08:52:00

应该是防区接线问题

如果这些能排除

肯定是主板问题了

你可以把防区全接上线尾阻,然后再试

如果没有问题,就是你的防区接线有问题

如果故障依旧,那就是主机问题了

回复 支持 反对