SOS! 电梯视频监控问题 SOS!...

[复制链接]
wzlt 发布于: 2004-8-13 21:18 2090 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟初做电梯视频监控项目,有一难题:如何彻底解决在电梯启动时的图像质量应不低于4级的要求?

1、 电梯部分采用电梯专用跟随电缆,是一种帝一电缆厂的扁平封装的五芯电缆(其中一根是单屏蔽的视频线,估计是96编以下;两根是非屏蔽的0.5多股线;两根多股钢芯牵引线)。现在问题是:以前论坛有朋友提出电梯部分的摄像机电源线最好采用屏蔽线,视频线最好采用双屏蔽线,不知哪里有这种高规格的电梯专用跟随电缆?型号是?价格是?

2、 论坛曾有朋友提出在电梯部分采用无线影音传输方式,不知是哪种无线传输设备,在电梯环境下使用效果如果?(电梯启动时电磁干扰很强!)

希望能得到各位朋友的帮助!再次SOS!

回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
02088348858 发表于 2004-8-14 08:58:00

这么复杂的问题,不能写成文章,别人也不会看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
木子林 发表于 2004-8-14 09:06:00
电梯专用的线,我记得是一米11多块钱的,好像是11芯,刚丝来的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
djyuzc 发表于 2004-8-14 10:10:00
扁平电缆一定要同好的,有20多元1米的,最好不要用无线的,电梯属于变频、变相的,干扰会很严重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cswg1221 发表于 2004-8-14 10:11:00
深圳来事达有一种¥13.5/米。那种抗拉性非常好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小幽 发表于 2004-8-14 10:33:00
没有必要的,采用电梯专用电缆主要是考虑到它的韧性,不容易摔断,但是有时候编数太低了也很容易出现干扰情况的~~

其实做96编以上也的单层屏蔽线也就够用了.但是需要注意几条事项:

一.摄像机的电源一定不要取来自于电梯井的强电源,再用变压器供电,要采用外部集中供电形式

二 摄像像的视频信号线一定要做好接地处理,单点接地,以防产生地环回路干扰.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
whj001 发表于 2004-8-14 10:48:00
新手请教下,什么是地环路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
小幽 发表于 2004-8-14 10:52:00

地环路也就是信号通道两头都接地了,产生了的一个回路

一般是前端摄像机的电源一次接地,后端控制设备的一次接地,也就两点或是多点接地了~~

而真正的接地方法是在控制室,采用控制设备一点接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wzlt 发表于 2004-8-14 11:03:00
小幽,您用的是哪一种牌子电缆,能具体点吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小幽 发表于 2004-8-14 11:10:00

一般情况下.我们是很少采用电梯专用的电缆的,成本太高了~~但是在高速电梯里就必需采用了,它的运行速度有点快,一般的线缆的纫性没有那么好,容易摔掉~

采用韧性好一点的普通的SYVV-75-5的线也就行了~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
小幽 发表于 2004-8-14 11:11:00
物理发泡SYWV的韧性会好一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
beiyu 发表于 2004-8-14 11:45:00

总有意外的收获哎!又学了些!

小幽!你真棒!以后还得多麻烦你帮助啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
布衣江南 发表于 2004-8-14 15:59:00
小幽说的很好啊,令我茅塞顿开。看来以后有问题可以多多请教了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
canonlou 发表于 2004-8-14 22:44:00
???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cy2928 发表于 2004-8-15 19:55:00
以下是引用wzlt在2004-8-13 21:18:00的发言: 小弟初做电梯视频监控项目,有一难题:如何彻底解决在电梯启动时的图像质量应不低于4级的要求?

If you use digital Video signals to transfer, the problem should be fixed absolutely. No problem at all.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
梁子 发表于 2004-8-16 09:10:00
我们也不用什么电梯专用缆,用质量好点的SYV75-5就行,我不主张双屏蔽的,那一层铝箔的存在,使外皮和里边压不结实,时间长了很容易跑芯。另外,电源可以从矫箱顶部取,节省了绑线,减少了故障概率。SYV-75-5用120编的足够了,关键是施工质量问题,我在以前发过关于电梯施工的帖子,您可以查查,大概是2周以前。我施工过的有不少工地,电梯总数也有30多个吧,基本上没有什么干扰。就是有干扰,也可以解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wzlt 发表于 2004-8-16 22:31:00
梁子 和 小幽 是坛子热心人,您们的大力帮助,使小弟受益非浅,在此谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
asmer 发表于 2004-8-19 10:39:00
就算是用随行电缆也可能出现干扰的问题,如果出现干扰的问题,单靠在线上面做文章是解决不了问题的,可以考虑我们公司的抗扰器,这是专门针对电梯开发的,可以有效解决电梯干扰问题,现在市场反馈效果非常好,有需要立即播打电话:010-68610461-208,找王先生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
亿顺电缆 发表于 2004-8-20 09:04:00
以下是引用小幽在2004-8-14 11:11:00的发言: 物理发泡SYWV的韧性会好一点

小幽,你谈的很有见地,但是没有明确指出什么样的SYWV或RG系列是有韧性的,我在这方面补充一下:选用内导体是铜包钢的线缆才可以体现出韧性的优势。