请教高手,7400主机 怎么通过光纤连接到CMS7000?...

[复制链接]
xhdjm 发布于: 2009-6-3 16:42 666 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在7400直接232信号连接到CMS7000的,但是甲方需要把电脑搬到别的地方去,地方挺远的,有光纤通过去,我这边买了对232光纤收发器,但是7200跟电脑连接的232线要7根,是不是只需要连接235就行?4019 4025是不是不因该编 18  25了,请教下高手,偶明天去搞了,呵呵,先准备准备下!!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xzkjlqy 发表于 2009-6-3 19:06:00

路过,学习中,期待高手解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
弱电老二 发表于 2009-6-3 22:08:00

网络RJ45接口的光纤收发器一对,只用一芯光纤

你可以忽略距离呀,怎么传方便怎么办呗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
缥缈 发表于 2009-6-8 09:35:00
用232光纤收发器一对,只有接2,3,5就可以了,4019 18#,4020 20#
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
报警联动专家 发表于 2009-6-8 10:41:00
我觉得楼上的说法有点悬。。三根线好像是不行的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
黑人819 发表于 2009-6-9 11:28:00

以前的DS7400的版本可以用232光端机来传也就是235三根线,现在的7400主机版本升级后,就不能通过这种方式来传了!还有一种解决方法,可以直接找我联系!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
blue169 发表于 2009-6-10 09:11:00

学习中,,我想应该把232转换成485信号,然后再吧485转成232信号,理论上这是行的通的