千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

综合布线甲方验收需注意什么...

[复制链接]
rexhsu 发布于: 2006-1-19 09:41 870 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>没有聘请网络信息工程方面的监理,所以验收由甲方自己来,就是我,线缆用的是施奈德CAT6,我要要求他们严格以CAT6电气性能施工,用fluke测试的什么时候需要注意什么?乙方会在哪些地方做手脚?谢谢大家,诚心请教。</P>
<P>btw,还有光缆测试的时候要注意什么?</P>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ncxj 发表于 2006-1-19 09:55:00
跟着乙方一个一个测,不就得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ncxj 发表于 2006-1-19 09:56:00
或者找第三方测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ken0130 发表于 2006-1-19 10:20:00
<P>逐点测试,包括光缆;检查验收文档与实际是否相符,标签是否清晰明确,施工遗留问题(孔、洞墙面破损 )是否修复</P>
<P>测试时最好有两个人跟着,一个在机房,一个在远端,有问题随时记录,限期整改</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
rexhsu 发表于 2006-1-19 19:32:00
<P>请问fluke测试仪上乙方会做手脚嘛?常见的伎俩?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
luoandjun 发表于 2006-1-20 09:21:00
一般仪器上难做手脚,但测试数据的报告要第一时间导入甲方电脑,否则乙方可以修改未通过的数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
集散地 发表于 2006-1-20 09:33:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>rexhsu</I>在2006-1-19 19:32:00的发言:</B><BR>
<P>请问fluke测试仪上乙方会做手脚嘛?常见的伎俩?</P></DIV>这个问题是要注意的,测试可能作假,作假方面可以是线缆长度,合格率等,光纤测试也可能假,如设置增加连接头等,最主要还是已方自觉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆