cctvprince 发布于: 2005-3-23 10:49 839 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人现在做一例工程,主机用vs-120主机,地址码模块4193,线路最远端达700米,线径用1.O的,对射探头用艾礼富的,共10双,采用集中供电,可行吗?谢谢指教。

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cctvprince 发表于 2005-3-24 07:41:00

为什么没有人给我回帖呢,是我的问题,太肤浅吗?我是做工程的,问的全部是工程上的问题,希望有关同行多多指教,谈谈工作的体会,谈谈工程的经验。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
13960709899 发表于 2005-3-24 09:03:00
可以把电压提高点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2005-3-24 15:41:00
以下是引用cctvprince在2005-3-23 10:50:00的发言:

本人现在做一例工程,主机用vs-120主机,地址码模块4193,线路最远端达700米,线径用1.O的,对射探头用艾礼富的,共10双,采用集中供电,可行吗?谢谢指教。

建议前端变压!700米,压降太厉害,而且电源稳定性也是个问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wmltiger 发表于 2005-3-30 16:55:00
若是围墙,可以考虑两路供电,从两个方向过去,那样线路的压降就只有一半了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
广广 发表于 2005-3-31 09:33:00
集中供电,压降大了一些,提高电压输入可能会好一些,120的总线电压应没有什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
扶清灭洋 发表于 2005-3-31 12:58:00
没问题。保证探测器的供电电压就行。主动红外探测器的电源范围一般都是很宽的。中心电源调高一些,可保证后端的电源供应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
czhjames 发表于 2005-3-31 14:45:00

可以吧,没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mxc26 发表于 2005-4-13 11:13:00
对于总线没有问题,VS120只提供信号模块驱动,不会去驱动探测器,探测器的供电另考虑。注意总线使用双绞线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
liyinmao 发表于 2006-1-15 10:19:00
集中供电肯定是不行的,即使电压够的话电流也一定会有问题,加上时间一长的话线路老化就更是不得而知了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
clark2 发表于 2006-1-15 19:48:00

假如是围墙,可以分两路走,假如不是的最好是换4*1.5的线缆

我接过一次1100米的,我是分两路走的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
shaoyf 发表于 2006-1-16 08:28:00
以下是引用mxc26在2005-4-13 11:13:00的发言:
对于总线没有问题,VS120只提供信号模块驱动,不会去驱动探测器,探测器的供电另考虑。注意总线使用双绞线
想问下!你这个用的双绞线 有依据吗?好象此总线非彼总线吧!请教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
MTS110.COM 发表于 2006-1-16 08:38:00
电源的线径用1.5 肯定没问题, 集中供电, 前端调为24V 才十对肯定没问题, 只要保证最后一对的电源超过12.5V 就可以了.信号线用1.0的可能会好一点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
qux 发表于 2006-1-16 09:05:00
总线制主机(vista 120)最长距离可达1200米(128mA),低于128mA加线路放大4297总线延伸器。距离可继续延伸1200米(128mA)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhaojunwei 发表于 2006-1-19 16:27:00

用DC 电源的话最好 在24v

不过可以用 AC24V

这样压降就少得多了

电源线用 1.0 以上的

回复 支持 反对