<P>有人用CARE编过互为备用程序么?</P>
<P>三台水泵的互为备用,正常情况下运行两台水泵,当任意一台运行有故障时,备用泵会自动启动.</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有13人评论
whld722
当前离线
积分
12147
沙发
whld722
发表于 2005-12-21 09:53:50
<P>可以的!做过!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hdj
当前离线
积分
2329
板凳
hdj
发表于 2005-12-21 10:29:39
<P>这是很常见的控制,可以做到</P><P><a href="mailtdjhe3721@tom.com" target="_blank" >djhe3721@tom.com</A> QQ:306985513</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
地板
firstjoin
发表于 2005-12-21 11:22:14
<P>程序如下</P>
<P>beng3cmd <B> 1</B></P>
<P>beng1cmd 1 -</P>
<P>beng1stat 0 -</P>
<P>beng1auto/hand 1 -</P>
<P>beng2cmd - 1</P>
<P>beng2stat - 0</P>
<P>beng2auto/hand - 1</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-21 11:23:21编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
Winling
当前离线
积分
282
5
#
Winling
发表于 2005-12-21 11:35:53
是不是真的啊????
回复
支持
反对
使用道具
举报
vimon2000
当前离线
积分
1014
6
#
vimon2000
发表于 2005-12-21 19:43:43
如果设计时没有手/自动点怎么办?还能做么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
vimon2000
当前离线
积分
1014
7
#
vimon2000
发表于 2005-12-21 19:49:09
<P>4楼的程序似乎有点不妥,如果三台泵都在自动状态下,故障泵解除问题后会自动启动,备用泵就会停止,这样不是会造成系统运行波动.</P><P>能否做到自动记忆呢,即:出现故障后自动启动备用泵,把故障泵变为备用泵处理.</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
8
#
firstjoin
发表于 2005-12-21 21:08:35
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>vimon2000</I>在2005-12-21 19:49:09的发言:</B>
<P>4楼的程序似乎有点不妥,如果三台泵都在自动状态下,故障泵解除问题后会自动启动,备用泵就会停止,这样不是会造成系统运行波动.</P>
<P>能否做到自动记忆呢,即:出现故障后自动启动备用泵,把故障泵变为备用泵处理.</P></DIV>
<P>“出现故障后自动启动备用泵,把故障泵变为备用泵处理.”这句话有道理,但是你三台泵的启动条件是什么?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
missbee
当前离线
积分
525
9
#
missbee
发表于 2005-12-21 21:20:57
<P>最好是根据时间来了</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hdj
当前离线
积分
2329
10
#
hdj
发表于 2005-12-22 08:44:23
以上讨论很不错,有些情况我也没有想到,收益匪浅啊,我以前做过根据时间来切换的
回复
支持
反对
使用道具
举报
hxl983420
当前离线
积分
1872
11
#
hxl983420
发表于 2005-12-22 11:35:50
<P>我做过,三台热水泵的轮换。具体思路是根据各个泵的运行累计时间来决定开启哪台泵;当某台泵发生故障时,自动切换到第三台泵。还有其它一些蝶阀状态的互锁逻辑。有现成的程序,可以通过下面的联系方式找到我。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
vimon2000
当前离线
积分
1014
12
#
vimon2000
发表于 2005-12-22 17:03:33
三台泵作为一个系统处理,用一个“系统启动”控制点做为系统启动信号,当这个“系统启动”点为ON时,三台水泵的互为备用运行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
13
#
firstjoin
发表于 2005-12-22 19:19:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>vimon2000</I>在2005-12-22 17:03:33的发言:</B>
三台泵作为一个系统处理,用一个“系统启动”控制点做为系统启动信号,当这个“系统启动”点为ON时,三台水泵的互为备用运行。</DIV>
<P ><FONT size=3>程序如下</FONT></P>
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">pump1</FONT>、<FONT face="Times New Roman">pump2</FONT>、<FONT face="Times New Roman">pump3; </FONT>系统启动点<FONT face="Times New Roman">syson,</FONT>当<FONT face="Times New Roman">syson</FONT>以后,默认先启动<FONT face="Times New Roman">pump1</FONT>、<FONT face="Times New Roman">pump2</FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><B>pump1cmd 1 </B> pump2cmd 1</FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1auto/hand 1 pump2auto/hand 1</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>syson 1 syson 1</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1-vp 0 pump2-vp 0</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3> <p></p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT size=3><B><FONT face="Times New Roman">pump1-vp </FONT></B><B>关延时<FONT face="Times New Roman">10sec 1 <p></p></FONT></B></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>syson 1 1 -</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1cmd 1 1 -</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1stat 0 0 -</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1auto/hand 1 1 -</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump2stat 0 1 1</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump3stat 1 0 1 </FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1-vp - - 1</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3> <p></p></FONT></FONT></P>
<P ><B><FONT size=3>同理做<FONT face="Times New Roman">pump2-vp pump3-vp </FONT></FONT></B></P>
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></FONT></P>
<P ><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">pump3cmd 1<p></p></FONT></FONT></B></P>
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">pump3auto/hand 1 </FONT></FONT></P>
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">syson 1 </FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump3-vp 0</FONT></P>
<P>pump1-vp 1
<P>你根据这个再完善一下</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
vimon2000
当前离线
积分
1014
14
#
vimon2000
发表于 2005-12-23 20:30:32
thank you
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城