有人用CARE编过互为备用程序么?...

[复制链接]
vimon2000 发布于: 2005-12-20 19:11 840 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>有人用CARE编过互为备用程序么?</P>
<P>三台水泵的互为备用,正常情况下运行两台水泵,当任意一台运行有故障时,备用泵会自动启动.</P>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whld722 发表于 2005-12-21 09:53:50
<P>可以的!做过!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hdj 发表于 2005-12-21 10:29:39
<P>这是很常见的控制,可以做到</P><P><a href="mailtdjhe3721@tom.com" target="_blank" >djhe3721@tom.com</A>                   QQ:306985513</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
firstjoin 发表于 2005-12-21 11:22:14
<P>程序如下</P>
<P>beng3cmd                 <B>  1</B></P>
<P>beng1cmd            1           -</P>
<P>beng1stat          0          -</P>
<P>beng1auto/hand      1          -</P>
<P>beng2cmd           -              1</P>
<P>beng2stat          -              0</P>
<P>beng2auto/hand      -              1</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-21 11:23:21编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Winling 发表于 2005-12-21 11:35:53
是不是真的啊????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
vimon2000 发表于 2005-12-21 19:43:43
如果设计时没有手/自动点怎么办?还能做么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
vimon2000 发表于 2005-12-21 19:49:09
<P>4楼的程序似乎有点不妥,如果三台泵都在自动状态下,故障泵解除问题后会自动启动,备用泵就会停止,这样不是会造成系统运行波动.</P><P>能否做到自动记忆呢,即:出现故障后自动启动备用泵,把故障泵变为备用泵处理.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
firstjoin 发表于 2005-12-21 21:08:35
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>vimon2000</I>在2005-12-21 19:49:09的发言:</B>

<P>4楼的程序似乎有点不妥,如果三台泵都在自动状态下,故障泵解除问题后会自动启动,备用泵就会停止,这样不是会造成系统运行波动.</P>
<P>能否做到自动记忆呢,即:出现故障后自动启动备用泵,把故障泵变为备用泵处理.</P></DIV>
<P>“出现故障后自动启动备用泵,把故障泵变为备用泵处理.”这句话有道理,但是你三台泵的启动条件是什么?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
missbee 发表于 2005-12-21 21:20:57
<P>最好是根据时间来了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hdj 发表于 2005-12-22 08:44:23
以上讨论很不错,有些情况我也没有想到,收益匪浅啊,我以前做过根据时间来切换的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hxl983420 发表于 2005-12-22 11:35:50
<P>我做过,三台热水泵的轮换。具体思路是根据各个泵的运行累计时间来决定开启哪台泵;当某台泵发生故障时,自动切换到第三台泵。还有其它一些蝶阀状态的互锁逻辑。有现成的程序,可以通过下面的联系方式找到我。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
vimon2000 发表于 2005-12-22 17:03:33
三台泵作为一个系统处理,用一个“系统启动”控制点做为系统启动信号,当这个“系统启动”点为ON时,三台水泵的互为备用运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
firstjoin 发表于 2005-12-22 19:19:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>vimon2000</I>在2005-12-22 17:03:33的发言:</B>
三台泵作为一个系统处理,用一个“系统启动”控制点做为系统启动信号,当这个“系统启动”点为ON时,三台水泵的互为备用运行。</DIV>
<P ><FONT size=3>程序如下</FONT></P>
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">pump1</FONT>、<FONT face="Times New Roman">pump2</FONT>、<FONT face="Times New Roman">pump3; </FONT>系统启动点<FONT face="Times New Roman">syson,</FONT>当<FONT face="Times New Roman">syson</FONT>以后,默认先启动<FONT face="Times New Roman">pump1</FONT>、<FONT face="Times New Roman">pump2</FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><B>pump1cmd       1   </B>                pump2cmd       1</FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1auto/hand   1                  pump2auto/hand    1</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>syson            1                  syson             1</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1-vp        0                  pump2-vp          0</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3> <p></p></FONT></FONT></P>
<P ><FONT size=3><B><FONT face="Times New Roman">pump1-vp   </FONT></B><B>关延时<FONT face="Times New Roman">10sec  1            <p></p></FONT></B></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>syson              1     1       -</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1cmd         1      1      -</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1stat          0      0      -</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1auto/hand     1      1      -</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump2stat          0     1      1</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump3stat          1     0      1 </FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump1-vp          -     -       1</FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3> <p></p></FONT></FONT></P>
<P ><B><FONT size=3>同理做<FONT face="Times New Roman">pump2-vp   pump3-vp </FONT></FONT></B></P>
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></FONT></P>
<P ><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">pump3cmd       1<p></p></FONT></FONT></B></P>
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">pump3auto/hand   1                  </FONT></FONT></P>
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">syson            1                 </FONT></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman" size=3>pump3-vp         0</FONT></P>
<P>pump1-vp               1
<P>你根据这个再完善一下</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
vimon2000 发表于 2005-12-23 20:30:32
thank you