请高手看看单点与双点连接图...

[复制链接]
wlbhaha 发布于: 2005-10-20 15:26 1424 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wlbhaha 发表于 2005-10-20 21:23:57
盼望高手回答啊,先拜啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
道士 发表于 2005-10-21 10:39:18
要在设备间做管理,所有要交叉;用户侧不做管理用直连
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
PLan 发表于 2005-10-23 10:19:34
<P>一个平行,一个交叉啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
super_98216 发表于 2005-10-25 12:30:11
有道理!值得学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wlbhaha 发表于 2005-10-26 17:26:57
<P><FONT color=#f70909>那是用 跳线来实现的么?这对于110a的配线架而言中间的交叉条线是用一根双绞线然后两边接上4对或5对的连接块么?</FONT></P><P><FONT color=#f70909>然后两个连接块在插到两个配线架上么?那么平行是如何实现的呢?</FONT></P><P><FONT color=#f70909>还有,交叉与平行各有什么优势?谢谢高手答复!!!</FONT></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yibi1001 发表于 2005-10-27 15:39:04
<P>路过</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sunyy28 发表于 2005-10-28 10:57:28
<P>你所贴的是单点管理双连接方式,设备间中的交叉是通过跳线来管理设备区域和主干或用户区域的连接;另一个水平连接是从设备间由主干线引至配线间后,直接用硬接线(连接块)连接至水平电缆,配线间是不进行管理的,只有设备间一个管理点。而双点管理双交接是两个交叉,在配线间中也通过跳线来管理主干区域和用户区域的连接,这样就存在两个管理点。以上是管理子系统中的交连形式。明白了吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sunyy28 发表于 2005-10-28 11:01:24
明白了吗?由此可见双点管理双交连的形式在管理上更加灵活,但是费用也更高。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lw9911 发表于 2005-11-4 15:40:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
51444855 发表于 2005-11-4 16:07:18
<P>紫、白是代表什么?没看懂!大对数?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bjshaochun 发表于 2005-11-5 06:45:04
盖个章
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wlbhaha 发表于 2005-11-29 17:40:32
谢谢8楼的热心帮助,我明白你说的意思啦,