关于全LON问题,请大家看一下!...

[复制链接]
firstjoin 发布于: 2005-12-1 10:41 542 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<TABLE  width="90%" border=0>

<TR>
<TD  width="100%"><IMG src="http://www.1000bbs.com/Skins/Default/topicface/face1.gif" align=absMiddle border=0> <B>关于honeywell全LON的系统的问题</B>
本人现在正在做一个关于honeywell全LON的系统,有5台XL5010,W7750,W7704,W7752,XL50等控制器,现在发现在同一个LON总线上,能将W7750,W7704,W7752连到EBI中心,XL5010,和XL50连不上,我用的是


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=431 border=0 x:str>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 212pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 9056" width=283>
<COL style="WIDTH: 111pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4736" width=148>

<TR height=16>
<TD class=xl32  width=283 height=16><FONT size=2>LON <FONT face=宋体>接口卡</FONT></FONT></TD>
<TD class=xl32  width=148><FONT size=2>PCLAT</FONT></TD></TR>
<TR height=16>
<TD class=xl32  height=16><FONT size=2>LON <FONT face=宋体>路由器</FONT></FONT></TD>
<TD class=xl31><FONT face=宋体 size=2>LPR-12</FONT></TD></TR></TABLE>
<P>,能有同仁指点一下是什么问题吗?</P>
<P>谢谢!</P></TD></TR></TABLE>