千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

问一个关于机房建设的问题,请TX帮忙...

[复制链接]
diabloguy 发布于: 2005-12-15 14:25 464 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>我们单位有一个中心机房,内有服务器、交换机若干。平时有两台空调保持温度恒定。同时有UPS保证服务器、交换机的运行。</P>
<P>但是当停电时,UPS继续供电,服务器、交换机继续工作,会散发大量热量,而空调因为停电不再工作。机房温度上升很快。因为这个原因已经有多个交换机损坏。</P>
<P>可是我们单位机房周末是无人值班的,如果周末停电,就会有上述问题出现。请教机房建设的专家,对于这种情况,一般采用什么方案好?</P>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
silence2008 发表于 2005-12-15 17:06:30
<P>有钱的话采用柴油发电机给空调供电.</P><P>没钱的话换带有多个强力风扇的机柜,用UPS给风扇.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ken0130 发表于 2005-12-15 17:18:34
<P>1、有些UPS可加一个模块,在市电停电时拨打管理员电话或呼机</P><P>2、同楼上</P><P>3、将机房某台PC(市电供电)设为远程控制,休息时经常连一下,不通了赶紧去检查</P><P>4、如果你很负责任,又做不到以上3招,周末休息时感到心里不塌实就去机房看看</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
游魂 发表于 2005-12-16 12:50:41
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>ken0130</I>在2005-12-15 17:18:34的发言:</B>

<P>1、有些UPS可加一个模块,在市电停电时拨打管理员电话或呼机</P>
<P>2、同楼上</P>
<P>3、将机房某台PC(市电供电)设为远程控制,休息时经常连一下,不通了赶紧去检查</P>
<P>4、如果你很负责任,又做不到以上3招,周末休息时感到心里不塌实就去机房看看</P></DIV>
<P>呵呵,很全面</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
火舞艳阳 发表于 2005-12-16 12:56:57
<P>内网交换机不接UPS,接保护电源</P><P>服务器和其他设计到外网的设备接UPS</P><P>思路仅供参考</P>