求简单而有效的接地...

[复制链接]
zzhok 发布于: 2006-2-9 18:10 702 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小而简单的机房,当初可能施工方并未考虑接地,可能只预留了楼层配电箱里的中性线的接入点.

1、防静电地板下的铜带可否接此接入点?

2、人工接地怎么做?

3、怎样做一个新的简单而有效的接地?

请大家指教。

[此贴子已经被作者于2006-2-9 18:11:40编辑过]
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hfkeruikeji 发表于 2006-2-12 14:09:00
可接入建筑物主筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2006-2-13 10:40:00

小而简单的机房,当初可能施工方并未考虑接地,可能只预留了楼层配电箱里的中性线的接入点.

1、防静电地板下的铜带可否接此接入点?

2、人工接地怎么做?

3、怎样做一个新的简单而有效的接地?

请大家指教。

1、防静电地板下的铜带是导通静电的,它也需要接地。

2、人工作接地就是需要在地下打桩连接接地体。

3、如果大楼有地的话,你可以借用大楼的接地。最好检测一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xtdxt 发表于 2006-2-13 10:53:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
清洁工 发表于 2006-2-14 23:31:00

楼猪看GB50343-2004,再次感谢中光公司。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
赤脚行走 发表于 2006-2-18 16:35:00
回复 支持 反对