千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

控制协议问题(急)...

[复制链接]
jyhc 发布于: 2005-11-2 19:29 809 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
这两天在按装监控设备,遇到这样一个问题:球我用的是亚安YD5706,内置解码板,P-P4800协议硬盘录像机用的是海康威视8016HCL,协议我选择的也是P-P4800协议但就是无法控制,请教各位大虾帮忙提些建议如何调试。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
karson 发表于 2005-11-2 19:46:13

波特率,地址码

替换法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
朝阳 发表于 2005-11-2 22:27:32
如果设置和线路都是好的,那就是主机没重起,重起下就可以控制了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qiuruibo 发表于 2005-11-3 09:29:45
标准的PELCO-P协议的地址字节是要减1的,也就是说控制主机选择的1号位置,其实发出来的命令是0号。我不知道海康是怎么做协议的。另外我建议你用PELCO-D的协议
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jyhc 发表于 2005-11-3 17:49:03

谢谢各位,我现在把5706的解码板拆了,直接接了个解码器改用PD-9600协议,OK。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
爱yue 发表于 2005-11-4 09:54:21

真的会折腾

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
laowh79 发表于 2005-11-5 10:15:31
还是波特率与协议的问题,你看一个说明书吗????
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆