CK238接键盘是4芯吗?怎么接2个键盘啊?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wongzl 发表于 2006-5-30 10:49:00
红(电源+)、黑(电源-)、黄(数据)、绿(时钟)4条线都是并联,把其中1个键盘的地址码改一下(4位的拨码开关)就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj2004 发表于 2006-5-30 10:55:00

OK,谢谢楼上,再问:

1、如果再加一个键也是并联就行,对吗?

2、由于键盘位置在不同地方,采用星形布线,在控制器端并联,238手册中的152米限制(用0.6mm2)是指每个键盘到主机长度,还是指多个键盘到主机的总长度?

[此贴子已经被作者于2006-5-30 10:59:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wongzl 发表于 2006-5-30 11:05:00

可以星形接法,也可以树状接法,都是并联。

每个键盘到主机长度最长152米。

距离短可以不用0.6的线、0.3都可以(几十米)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
粤涯 发表于 2006-5-31 10:41:00

我做过一个这样的工程,每个键盘都要编程才可用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wangdy 发表于 2006-5-31 13:53:00
上次一工程用五类线没超过四十米(双键盘)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wongzl 发表于 2006-5-31 15:10:00
以下是引用wangdy在2006-5-31 13:53:00的发言:
上次一工程用五类线没超过四十米(双键盘)

五类线标准线径也有0.5mm²啊,而且还是双绞的,100米都不成问题啦。