千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]哪种是正确的云台接法?...

[复制链接]
永远的忘记 发布于: 2005-10-19 16:35 3422 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在有20来个云台用的485/232的转换器,请教怎么接才是比较正规的?是要连成一串还是可以象定压广播一样分级连,怎么并来并去都可以?如果都不对请问怎么接才对.

小弟不才。。请教了。。

最好给画个图。。。。。。。。。。

[此贴子已经被作者于2005-10-19 16:41:05编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
皮皮鸟 发表于 2005-10-19 16:54:42

串联!

或加设备并联!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
suncs 发表于 2005-10-19 23:43:13
总线轮寻,应该是并联吧?距离远了在末端记得加终端电阻和使用有源的转换器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luxn 发表于 2005-10-20 10:43:43

说的都不是很准确,应该是解码器信号线连接,分总线式和星形连接,232/485转换头提倡总线式连接,为防止信号反馈,建议在最远端的解码器跨接相当于线路阻抗120欧的电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luxn 发表于 2005-10-20 10:49:28
附了一张接线示意图,但是传上去了不显示,不知是何原因,现文字说明,信号线连接在第一个解码器的A(+)和B(-)接线柱,再依次类推,A接A;B接B,直到最后一个解码器,再把最后解码器的A\B柱跨接一个120欧电阻。完了,就这么简单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
永远的忘记 发表于 2005-10-20 12:53:02

加设备并联是什么意思???没看懂。。4楼的说得比较详细。。。

各位朋友谢谢了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
elechannel 发表于 2005-10-22 20:23:48

信号线连接在第一个解码器的A(+)和B(-)接线柱,再依次类推,A接A;B接B,直到最后一个解码器,再把最后解码器的A\B柱跨接一个120欧电阻。

这只是一部分产品的解法!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
呆头鹅 发表于 2005-10-22 22:05:51
多个解码器最好使用串联,终端加120欧电阻的方式,若非要使用星形结构,建议增加485接力设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
luxn 发表于 2005-10-23 13:37:56
以下是引用elechannel在2005-10-22 20:23:48的发言:

信号线连接在第一个解码器的A(+)和B(-)接线柱,再依次类推,A接A;B接B,直到最后一个解码器,再把最后解码器的A\B柱跨接一个120欧电阻。

这只是一部分产品的解法!

是的,这是总线式接法,还有星形接法,如果是大型监控,还有混合形接法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城