pipipa 发布于: 2005-10-11 09:53 512 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一个项目,因为有快球、云台(24V交流)等设备,采取集中24v交流供电,甲方要求用sony机,请问480bp可以用24V交流吗?如果能用,交流电的频率对摄像机影响情况是怎么样的?

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mylover 发表于 2005-10-11 10:33:42
480bp是12V直流供电,好像没有24V交流供电的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
windfy 发表于 2005-10-17 14:56:35
大大,SONY 480BP用的是12V直流电源,你可以在解码器上取点啊,云台,解码器等有24V交流的,但解码器的输出是12V的啊