[求助]系统接地电阻值?...

[复制链接]
vgy159 发布于: 2005-10-10 09:59 644 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>一般的弱电项目整个弱电的系统</P>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
vgy159 发表于 2005-10-10 10:09:01
<P>在一般的弱电项目中,整个弱电的系统接地电阻值标准值是多少?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
线虫子 发表于 2005-10-10 10:25:54
小于4欧姆,在联合接地应小于1欧姆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
vgy159 发表于 2005-10-10 10:31:32
什么是联合接地,什么情况下小于4欧姆,什么情况下小于1欧姆?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wecando 发表于 2005-10-10 11:17:49
<P>去看一下《弱电施工手册》或参考607接地标准!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
农夫山泉 发表于 2005-10-10 11:20:06
一般1欧姆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zgychn 发表于 2005-10-13 12:49:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
牛学智 发表于 2005-10-13 16:41:13
<P>弱电项目应该是2欧到4欧之间,当然一些精密仪器应根据甲方要求来做了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
世纪经典 发表于 2005-10-13 16:47:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
HeatoN1 发表于 2005-10-13 22:22:16
<P>标准应该是不超过4欧!绝对不要说1欧,说话还是要负责的啊!如果用几个接地模块组成方阵接地做的好可以小于1欧。我做过0。4欧的!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
riongood 发表于 2005-10-14 15:43:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
louiz 发表于 2005-10-14 23:35:43
<P>小于4欧姆,在联合接地应小于1欧姆。 </P><P>说还是要说的  毕竟验收是按GB标准,跟你说不说没关系。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
塞北郎中 发表于 2005-10-15 00:21:20
标准规定小于1欧姆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
阿骨头 发表于 2005-10-16 15:04:10
<P>看甲方的要求而定,设备规模的大小来决定是小于4还是小于1</P><P>一般小于4就可以了</P>