这个问题和几个方面的原因有关: 1、RS-485/RS422总线线缆的截面积是否过小过细,导致信号衰减太大?(解决方法:加大总线截面积或在机房接有源控制码分配器) 2、双绞线的AB端是否都按一个标准接线?有没有线缆接线混乱?(解决方法:检查解码器接线是否统一) 3、总线组态是否合理?是不是采用了星型布线导致控制数据碰撞?(解决方法:改变总线组态为“手拉手”式的菊花链型。) 4、是否与电力线缆距离过近受干扰?(解决方法:采用RVSP型屏蔽双绞线作为控制总线,外屏蔽层接地并接解码器的“S”端子,一般解码器的控制端子分A/B/S三个,A/B接总线,S为外屏蔽层接线端子。) |