TJR 发布于: 2005-9-2 15:48 1278 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我第一次接触关于变电站的监控项目。想请教有经验的同行,希望能交流一下这方面的经验。

另外我有个问题就是,在变电站这中环境下,这么强的高压电干扰,那么摄像机出来的图像是不是就肯定有影响。请问一般这种问题都是怎么考虑处理呢?

感谢真诚的朋友无私的赐教。

哪位朋友有这方面的方案能否给我来一份呢?感谢您的支持

我的邮箱:xtkjtj@126.com

再请教个问题,就是如果在变电站外围墙加红外对射探测器,设备会不会有干扰问题呢?
[此贴子已经被作者于2005-9-5 12:53:10编辑过]
回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wuhua 发表于 2005-9-2 16:02:46
朋友,干扰很严重,传输用图像光端机,目前接触过很多高压变电站的项目。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
TJR 发表于 2005-9-2 16:13:19
谢谢楼上的朋友,虽然说的很笼统,可否有朋友再具体点说说,例如有用过的什么设备能缓解或解决干扰问题,又或是摄像机的使用效果不错的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
queque 发表于 2005-9-2 16:38:19

可以用共缆监控,系统有很强的抗干扰性!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
TJR 发表于 2005-9-2 16:48:17
楼上的朋友,共缆的问题是指在摄像机那加调制解调么?那调制解调设备就不会被强电干扰了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
queque 发表于 2005-9-2 16:51:30
不会呀,您留个电话好吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
TJR 发表于 2005-9-2 17:01:46

我QQ是50468027,欢迎网上交流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
win0715 发表于 2005-9-2 17:20:23

传输线一定要用带屏蔽的,抗干扰。电站电磁干扰很大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liqianqiu 发表于 2005-9-2 19:00:39
电厂监控是难点,大家不要乱出主意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
heml 发表于 2005-9-2 20:45:39
电厂监控对传统传输方式是难点,但对于射频宽带传输,可轻易避开干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
soww 发表于 2005-9-2 21:51:42
用光纤最稳妥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
TJR 发表于 2005-9-2 22:09:03
10楼的朋友,射频宽带和普通的有线电视方式有什么区别么?能否给出个详细的解释。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
cardcom 发表于 2005-9-3 08:19:21

干扰的途径很多,首先是前端的:摄象机最好用抗干扰强名牌摄象机,同时要用铁箱把摄象机包起来,一定要注意铁箱要可靠接地,铁箱和摄象机之间要做到绝缘,信号输出端最好加一个抗干扰器,中间部分传输最好用光纤(注意光端机也最好放在铁箱里面,注意绝缘),如果机房在强电区,也要同样处理,但最好机房不要放起强电区!

QQ:195525412 中国弱电联盟群:15279081 EMAIL:CARDCOM@QQ.COM 技术是质量的基本 责任是质量的保证

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
TJR 发表于 2005-9-3 12:33:52

感谢楼上的朋友细心指点。另外想问下,在摄像机接入光缆之前肯定有段视频缆,这段视频缆的防干扰措施是怎样的呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ronaldo 发表于 2005-9-3 13:33:21
以下是引用cardcom在2005-9-3 8:19:21的发言:

干扰的途径很多,首先是前端的:摄象机最好用抗干扰强名牌摄象机,同时要用铁箱把摄象机包起来,一定要注意铁箱要可靠接地,铁箱和摄象机之间要做到绝缘,信号输出端最好加一个抗干扰器,中间部分传输最好用光纤(注意光端机也最好放在铁箱里面,注意绝缘),如果机房在强电区,也要同样处理,但最好机房不要放起强电区!

QQ:195525412 中国弱电联盟群:15279081 EMAIL:CARDCOM@QQ.COM 技术是质量的基本 责任是质量的保证

学到不少东西啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ronaldo 发表于 2005-9-3 13:35:50
以下是引用TJR在2005-9-3 12:33:52的发言:

感谢楼上的朋友细心指点。另外想问下,在摄像机接入光缆之前肯定有段视频缆,这段视频缆的防干扰措施是怎样的呢?

装在铁箱内吧 不是说加抗干扰器嘛

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
华恩视讯 发表于 2005-9-3 13:51:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
liqianqiu 发表于 2005-9-3 18:50:17

网络传输??电厂监控都是属于安全和保密要求高的系统,用网络传输的方式投标在安全和保密性上面就无法通过.

一般大型电厂都是采用分区录像,就地存储.每个分区放置一台硬盘录像机,至于后端控制.楼主可以和我电话沟通一下.

[此贴子已经被作者于2005-9-3 18:51:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
cardcom 发表于 2005-9-3 18:53:33

14楼的朋友,你说的这段是越短越好,穿在铁管里面,且铁管良好接地!或者干脆把光端机和摄象机放在同一个铁箱字里面!

QQ:195525412 中国弱电联盟群:15279081 EMAIL:CARDCOM@QQ.COM 技术是质量的基本 责任是质量的保证

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
heml 发表于 2005-9-3 19:56:01

有线电视与高频宽带监控的区别是在基本相同的网络中,一个是把图象信号从一点传到多点,另一个是把多点的图象信号传到一点。所用设备全部相同。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城