唯唯 发布于: 2005-11-4 12:12 408 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>大家好,我有一问希望大家帮忙。</P>
<P>  我在一个综合布线工程中,采用了通贝六类产品,今FLUKE 4000测试,</P>
<P>回路损耗未通过,通过的值也不是很理想,不知如何解决,希望各大侠救助。</P>
<P>万分感谢。</P>
<P>                   王登唯</P>
<P>                  13957983782</P>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
drag_hcs 发表于 2005-11-6 12:05:20
<P>首先进行定位分析,如果RL指标测试未通过,发生在低频区域,说明线缆的特性阻抗有问题,如果发生在高频区,说明连接器件有问题,不匹配。如果用4000都测试不通过,那么更不要用DTX1200 进行测试了。做永久链路测试会更加通不过的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报