参考一下吧 布 线 验 收 报 告 由山东潍坊人民医院和北京中科新维科技发展有限公司对潍坊人民医院综合布线工程(888点其中语音点355个,数据点533个,四条楼宇间光缆)进行了测试验收,经测试验收,工程合格,通过验收。该工程在布线方面按照国际标准EIA/TIA-568设计,参照IBDN结构化布线系统技术标准施工。此工程是一个标准化、技术先进、扩展性好、灵活性大和开放性好的信息通信平台,既能满足目前的需求,又兼顾未来发展需要,工程总体规模覆盖整个潍坊人民医院,并通过光纤连接到各个楼宇,工程可根据各单位需要进行各种拓展,以满足未来各方面对网络的需求。由于是布线工程,在施工中也遇到了不少的困难,如施工难度大,工程时间紧,有许多同其他部门协调的问题,但在院领导的大力指挥和信息科技术人员的大力支持下,都很好的完成了施工任务。 (1) 系统设计合理该布线系统按照EIA/TIA-568国际标准设计,工程采用IBDN结构化布线系统,水平线缆选用符合国际标准的IBDN模块化插座。楼宇之间采用1000M光纤作为主干,接入端100M到房间。(2) 施工质量达到设计标准在工程实施中,由潍坊人民医院、北京中科新维科技发展有限公司联合组成了工程指挥组,协调工程施工、布线、测试,多方人员一起进行协调,监督工程施工质量。由于措施得当,保障了工程的质量和进度。工程实施完全按照设计的标准完成,做到了布局合理,施工质量高,对所有的信息点、电缆进行了自动化测试,测试的各项指标全部达到合格标准。(3) 文档资料齐全(见文档附录)北京中科新维科技发展有限公司为潍坊人民医院提供了祥实的文档。这些文档资料为工程的验收、计算机网络的管理和维护,提供了必不可少的依据。综合上述,潍坊人民医院综合布线系统工程的方案设计合理、技术先进、工程实施规范、质量好,各项指标全部达到设计要求。验收小组一致同意通过综合布线系统工程验收。 潍坊人民医院 北京中科新维科技发展有限公司 签字: 签字: 日期: 日期: 验收步骤: 1. 验收文档是否齐全2. 布线的外观3. 核心交换机与二级交换机的连通性防火墙能否过滤不良的网站 |