千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

干扰问题请教...

[复制链接]
joeel 发布于: 2006-2-7 10:10 809 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有4路前端信号进四进8出的视频分配器,四路到矩阵后上电视墙,另四路进硬盘录相机。进电视墙上的视屏图像良好,而进硬盘录像机的四个信号图相都产生边角上扭曲晃动的现象。如果是前端信号进直接时硬盘录像机都不会出再这种情况。另外注明:A)因四个前端处在没有没有窗子的环境下,不开灯是黑暗的,这个时侯不会看到图像扭曲晃动的现象,如果一开灯则就会。

B)四个环境都是只用日光灯照明的。摄像机安装的位置离日灯3M样子。安装镜头位子1.7M高度。

C)采用集中供电的方式,UPS220V转12V

D)硬盘录相机没有问题,分配器没有问题。

E)工作环境,防静电地板,同时还有两台硬盘录相机在使用,12台监视器,红外线遥控矩阵一台,对讲报警主机一台,兼广播功能,配DVD一台。防雷器一台。

小弟在此学习请教高手,并提供些防雷器械的一些资料,发到joeel@163.com。在此谢过!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
魔力女孩 发表于 2006-2-7 11:56:00
楼上得这位兄弟,可否电话过来,对您现场的情况详细描述一下.联系方式附后
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
抽刀断水 发表于 2006-2-7 20:24:00

有点玄!

要看了才好说.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
joeel 发表于 2006-2-8 10:32:00

看看问题出在哪里呀!多多发表看法了,其实这是个监狱的监控!问题还没有解决呀,所以那四路干脆不进电视墙,直接进的硬盘录相机,反正也只是审讯室,有人提审的时侯才运行。会出现这种情况的原因是不是和日光灯有关系呀!如果是干拢的话是没有光线的时侯图像也是晃动呀,可是这个时侯不会呀,问题在哪里???可是为什么直接进硬盘录相机又不会有这种情况呢,唉!!!帮帮!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
魔力女孩 发表于 2006-2-8 18:09:00

楼主,现场情况的描述并不是很清楚,最好可以发图片过来

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
danlikang 发表于 2006-2-8 18:54:00

中间串个抗干扰器试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soww 发表于 2006-2-9 12:24:00
以下是引用joeel在2006-2-7 10:11:00的发言:

有两种情况:1、信号分配后,录像机一方的信号弱;每路信号一分为二后,两边的信号不相等且不是相同的75欧姆即电阻不匹配,当分配器每路一分为二输出的信号电阻一致后,信号是均衡的,录像机和电视墙得到的信号几乎一样,两边图像就没有问题;2、电源功率不够、压降大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dinphy 发表于 2006-2-9 14:12:00
唉,加个双绞线视频收发器,我碰过,好的不的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2006-2-10 13:14:00

如果是前端信号进直接时硬盘录像机都不会出再这种情况。

说明:1)没有干扰——不用考虑抗干扰设备;2)源信号是正常的,硬盘是好的——不用考虑更换双绞线或别的传输方式;3)唯一可能是分配器有问题——输出信号过大,产生了扭去失真;监视器可以正常工作是因为适应范围宽,而硬盘对信号要求很苛刻,适应不了;

解决办法是:更换分配器,减少分配器输出幅度(如果有可调),在配器输出或硬盘输入串一个20-75欧姆电阻;还有一个可能是分配器有故障,信号中添加了某种“干扰”;

试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
魔力女孩 发表于 2006-2-10 17:55:00
楼上的朋友,既然你不发图片,也不留联系方式,那我建议您采用视频抗干扰器来解决您的难题.具体可以给我来电
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆