UPS并机运行总容量的计算...

[复制链接]
lwdmz 发布于: 2005-7-13 23:51 1232 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
两台并机冗余的UPS电源,由市电输入至UPS电源的总容量是按一台UPS容量考虑还是两台的总容量来考虑?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mjun_lu 发表于 2005-7-14 10:09:06

举例说明:2台40KVA并机,UPS并机工作时是均担负载的。

1、最大可带负载总容量80KVA,但不具备冗余功能.(实际负载超过40KVA就不具备冗于功能)

2、选用并机一般都是出于系统可用性考虑,,实际带载一般都小于40KVA,并机工作时两台UPS均分负载,若其中一台UPS故障,则其负载转到另一台UPS上,总负载量也不会超过UPS单机容量,不会引起超载,能保证系统能正常运行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mjun_lu 发表于 2005-7-14 10:10:55

市电输入至UPS的空开还是要按两台的总量来考虑的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tigeryan 发表于 2005-7-14 10:41:40
以下是引用lwdmz在2005-7-13 23:51:39的发言: 两台并机冗余的UPS电源,由市电输入至UPS电源的总容量是按一台UPS容量考虑还是两台的总容量来考虑?

只能是安单台容量来设计计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报