举例说明:2台40KVA并机,UPS并机工作时是均担负载的。
1、最大可带负载总容量80KVA,但不具备冗余功能.(实际负载超过40KVA就不具备冗于功能)
2、选用并机一般都是出于系统可用性考虑,,实际带载一般都小于40KVA,并机工作时两台UPS均分负载,若其中一台UPS故障,则其负载转到另一台UPS上,总负载量也不会超过UPS单机容量,不会引起超载,能保证系统能正常运行。
市电输入至UPS的空开还是要按两台的总量来考虑的。
只能是安单台容量来设计计算。