空调...

[复制链接]
pauldqf 发布于: 2005-6-3 22:05 409 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<H3>  (<FONT face=楷体_GB2312>空调分布是:六台空调机 三台在一个工作区内,另三台在另一个工作区,区间有隔离,是分开的,四周密闭程度也基本达到要求;现开了三台机组)      我想问一下为什么在空调机组开启的用西门子RWD68控制器和三通阀控制的小型中央空调车间内温度下不来,始终在25度左右徘徊!  </FONT></H3>
<H3><FONT face=楷体_GB2312>压缩机水泵供回水总管那儿的温度差有2-3度左右(冰水温度是7-8度)</FONT></H3>
<H3><FONT face=楷体_GB2312>谢谢各位尽量给出合适解答!</FONT></H3>
<H3><FONT face=楷体_GB2312>知道的话可聊QQ286045240!</FONT></H3>


[此贴子已经被作者于2005-6-3 22:09:02编辑过]

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xjk111111111 发表于 2005-6-5 11:51:22
冷量够吗?三通阀会不会反了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
不阴天 发表于 2005-6-6 09:35:10
<P>冷盘管中的水压够不够?</P><P>所选的管径小了,制冷量不够?</P><P>冷水管出现堵的现象?</P><P>阀门动作出现异常?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
韩成洲 发表于 2005-6-9 00:08:18
管子细了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
basystem 发表于 2005-6-9 00:49:33
冷水的冷量应该够的,因为冷水温度够低,而且温差小,温度达不到,首先检查程序,如果已经输出100%,再检查阀门实际的开度,如果达到100%,检查阀门方向有没有安装反,如果都没有,可能是空调专业没有冲洗管子,把盘管堵了,也可能是管径或阀门选小了,但这个可能性较小。
回复 支持 反对

使用道具 举报