一.地板块
  A 复合地板:
1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度:0.8mm
2. 基材:中密度板(27.8mm)
3. 四边:铝合金包边(0.8mm)
4. 底面:铝箔或镀锌铁板(0.15mm)
  备注:贴面,底面和基材用401胶粘贴。底部边缘嵌导电橡胶条以获导电和消音的效果。

 B 仿进口地板:
1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度: 0.8mm
2. 基材:中密度板(38.5mm)
3. 四边:防静电胶条(0.8mm)
4. 底面:铝箔(0.15mm)
   备注:贴面,底面和基材用401胶粘贴。

C 铝合金地板:
1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚0.8mm
2. 基材:铝合金(29mm)

D 全钢地板:
1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度:1mm
2. 基材:冷轧钢板经拉伸冲压成型后用点焊与上板组合,地板内腔充轻型发泡水泥(34mm)
二.可调支撑
1. 螺杆(可调节)
2. 上托
3. 底座(可根据具体高度选择)
三.横梁 采用长梁,边角用短梁。
四.缓冲垫
五.异型地板
1.风口地板 :活动风口板 旋流风口板 通风地板
2.走线地板
3.电源插座地板
4.净化地板
六. 备注
1.如果地板下只铺设电缆和电源电缆:地板高度可达到200 mm 地板下净高为 150mm。
2. 地板下既走线又做为机房空调的送风,回风系统的静压箱:地板高度可达到350 mm, 地板下净高为300mm。
3. 也可根据需求定制。