千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS有问必答...

[复制链接]
mjun_lu 发布于: 2005-4-17 18:45 1961 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位千家的兄弟姐妹,有在工程中遇到UPS的问题,欢迎提问,本人将尽可能为你解答。也欢迎同行来交流心得。

UPS基础知识请查阅老贴,谢谢。

回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
maxim 发表于 2005-4-18 09:24:09
楼主在上海吗?有问题一定请教你,到时候不要觉得烦哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaoshan 发表于 2005-4-18 16:06:16

我有一个用户长期使用工频UPS(3K以下),我怎样说服他使用高频UPS而不再使用工频UPS?

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mjun_lu 发表于 2005-4-18 19:48:59
以下是引用xiaoshan在2005-4-18 16:06:16的发言:

我有一个用户长期使用工频UPS(3K以下),我怎样说服他使用高频UPS而不再使用工频UPS?

谢谢!

要看你的销售技巧了,呵呵。这种用户可能属于偏执狂,或者他们的确是需要使用工频机。据我所知工频机体积大,笨重,价格昂贵,使用效率不如高频机。说实话,本人对工频机不是很了解,所知仅此而已,待我请教我公司工程师后再作解答,实在抱歉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mjun_lu 发表于 2005-4-18 20:03:22
TO2楼的,我是杭州的,不过经常跟上海的公司合作,你们那里的资源好,呵呵,可以多多交流一下资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mjun_lu 发表于 2005-4-18 20:06:44

主要区别 1、高频机不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流,主要来自市电电网的谐波干扰、UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波干扰等,其干扰电压不仅数值高而且难以消除。而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量,对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。 2、高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DC BUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,而工频机则不存在此问题。 3、工频机的抗负载冲击能力较强。 性能比较 序号 比较的指标、性能 高频UPS 工频UPS 1 过载能力 一般 较强 2 抗输入浪涌能力 一般 较强 3 输出抗冲击、短路能力 一般 较强 4 输入PF值 0.99 0.7 5 整机效率 85~90% 75~85% 6 功率密度 高 小 7 零地电压 相对较差,有高频分量 相对较好 8 输出级元器件 多 少 9 功率器件容量 小 大 10 故障时器件损坏程度 高 低 11 可靠性 一般 好 12 可维护性 较复杂 简易 13 重量 轻 重 14 体积 小 大 15 与发电机适应力 较差 好

刚查的资料,看看先,我们公司不代理的工频机,现在市场的主流还是高频机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Cindy_Gong 发表于 2005-4-18 21:05:09
照你这么说工频机优于高频了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mjun_lu 发表于 2005-4-19 11:43:09
不敢这么说
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
木公子 发表于 2005-4-19 11:45:06

不错亚,辛苦了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xiaoshan 发表于 2005-4-19 15:49:40
多谢!你的回复太有用了,对我销售高频机太有帮助了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shadowlegend 发表于 2005-4-20 14:26:30

MJUN_LU兄弟,请问现有一小型闭路监控系统,配置3台12V*95mA及5台12V*135mA的摄像机,加一台75kW的显示器,一台12路DVR,请问选择多大容量的UPS呢,另该楼配置有发电机,应选择多长时间的UPS?

对于UPS容量的计算不是太懂 3*12*0.095=3.42W 5*12*0.135=8.1W 显示器75W DVR约300W 以上合计387*1.3=502W/0.7=718VA,选择1kVA的UPS不知对否?

如须配置2小时的备用时间,1000/12V=83A,配2块38AH电池合适吗?

[此贴子已经被作者于2005-4-20 15:32:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mjun_lu 发表于 2005-4-20 22:23:19

UPS的容量选择没问题。闭路监控我碰到的要求都是12小时以上,甚至24小时,考虑到配有发电机,后备时间选择2小时也可以,建议配置后备8小时,发电机噪音大而且成本高

电池的选配请套用公式:容量*后备时间/UPS主机直流电压=AH数,我一般用这个公司算的,也可根据自己的习惯变换计算方式,总之是万变不离其宗。例:山特C1KS/2H,计算如下1000VA*4H/36V=111.11AH,则选用100AH的电池3只 主要是要搞清楚UPS主机的直流输入电压,这个至关重要,不同品牌、不同型号的UPS直流输入电压是不同的, 如山特 MT1000S是 24V,C1KS是36V,C2KS和C3KS是96V,C6KS是240V,APCSU1000UX是24V,SU5000UX是48V 具体的可以询问当地的代理商,他们会提供给你准确的配置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
mjun_lu 发表于 2005-4-20 22:24:38
对不起,上面的例子中有错误,应该是C1KS/4H
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
34658051 发表于 2005-4-21 09:49:27

上面的贴子我看糊涂了,工频机比高频机要好,是吧?那怎么对你的销售高频机有很大帮助呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
mjun_lu 发表于 2005-4-21 10:36:42
以下是引用34658051在2005-4-21 9:49:27的发言:

上面的贴子我看糊涂了,工频机比高频机要好,是吧?那怎么对你的销售高频机有很大帮助呢?

个人还是倾向高频机,高频机是市场主流,目前的技术也很成熟了.但也不否认工频机在稳定性上的优势.

个人认为高频的竞争优势有以下几点:体积小,重量轻,效率高,价格便宜

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
tigeryan 发表于 2005-4-21 11:33:10
以下是引用mjun_lu在2005-4-18 20:06:44的发言:

主要区别 1、高频机不带隔离变压器,其

2、高频机输出没有变压器隔离,

你可以去查一下IMV(现在GE)或梅兰的60K以后的机器看有没有隔离变压器????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xiaoshan 发表于 2005-4-22 16:02:10
我针对的是实际案例,根据楼主的回复和曾学波的帮助,我查找了一些资料并结合了用户的实际情况,我想我基本找到说服用户使用高频机的理由了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mjun_lu 发表于 2005-4-22 20:28:49
以下是引用tigeryan在2005-4-21 11:33:10的发言: >

你可以去查一下IMV(现在GE)或梅兰的60K以后的机器看有没有隔离变压器????

是啊,我也一直搞不清楚资料上为什么会这么写,

我们现在代理的一些品牌的大机器,基本上都标配隔离变压器,不知道哪位高手能解答,虚心求教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jen 发表于 2005-4-25 14:31:13
以下是引用mjun_lu在2005-4-20 22:23:19的发言:

有点不明白,配3只100AH的后备几小时? 山特的6KVA的UPS,后备4小时,别人配了100AH/12V的20支。如果按你那个公式做的话,我怎么也算不出来是这个结果??虚心请教谢谢~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
mjun_lu 发表于 2005-4-27 10:40:19

怎么不行呢?!公式如下:容量*后备时间/UPS主机直流电压=AH数

C6KS直流电压240V,计算如下:6000VA*4H/240V=100AH.

备注直流输入电压240V,也就是说要20只12V的电池串联才行.

大多数时候AH数不是整数,这个时候就要根据实际情况来选择相近的电池AH数.常见的12V电池容量有17AH,24AH,38AH,65AH,100AH

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城