工程中的两年问题...

[复制链接]
南梦 发布于: 2002-9-5 20:09 1038 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一、3个电梯监控点当电梯静止时图像清晰电梯运行则出现水纹干扰 二、1个室外固定摄像机,安装好之后图像清晰,隔了5分钟左右开始出现水纹干扰约连续2分钟又恢复正常。之后就以这种间隔重复。 请哪位大虾帮兄弟分析一下。 先谢了
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zshyffs 发表于 2002-9-21 19:10:00
电梯运行时会产生干扰,请选用品质好一点的CCD和线缆设备。 检查附件有没有干扰源。如此有规律肯定是有干扰存在
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
农夫山泉 发表于 2002-9-23 20:04:00
1,干扰 2,检查接头接触 3,检查线缆 4,摄象机安装是否稳固
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wuhua 发表于 2003-3-5 16:57:00
排除线缆接续问题后,肯定是干扰,可以考虑采用五类缆代替同轴缆传输,可以起到很好的防电磁干扰能力。wuhua@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jianha 发表于 2003-3-5 17:18:00
用五类缆代替同轴缆传输,怎样接线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cablin 发表于 2003-3-5 20:53:00
我不赞成用五类线传输视频信号,从技术和设备造价上考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yokai 发表于 2003-3-5 21:42:00
电梯内是干扰问题,另外的1个是电源的问题或接头不牢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
开心懒虫 发表于 2003-3-24 16:26:00
电梯是干扰,主要需要做好线缆的屏蔽工作,可以接地或加软性屏蔽材料(主要是在电梯机房) 另外种情况是接头问题,请问你有没换个枪再试过?如果还有,一般是接头问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ADEMCO 发表于 2003-3-25 15:50:00
采用抗干扰器,有的卖
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gobbs.net 发表于 2003-3-25 16:37:00
在摄像机和缆上加装屏蔽呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
magic 发表于 2003-4-22 13:28:00
长见识了。