3.1智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能   根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备:   (1) 火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移;   (2) 消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与"119"直通;   (3) 非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制;   (4) 室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火;   (5) 消防电梯运行控制;   (6) 管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火;   (7) 防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分离,防止火灾蔓延;   (8) 防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀等,防止烟气蔓延提供救生保障。 3.2消防联动设备的联动要求   火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息预先设定的联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。   消防联动必须在"自动"和"手动"状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。   消防设备及其联动要求见表3。 4 火灾自动报警系统布线及其与智能建筑的适配性   由于火灾自动报警系统的特殊地位,使得它在布线安装方面有别于智能建筑中其它控制系统。对线缆的选型和布线方式一要满足自动报警装置自身的技术条件,如其报警传输线大多数要求采用双绞线等;二要满足一定的机械强度,三要采取穿管保护、暗敷或阻燃措施,四要尽量与其它低压系统电缆竖井分开布设,五要使其传输网络不与其它传输网络共用。   从智能建筑的概念讲,火灾自动报警系统及其联动控制应当属于建筑设备自动化系统(ABS)范畴,目前火灾自动报警系统因特殊的管理要求,其报警线,联动线,通信线基本自成体系,与智能建筑中综合布线系统有相当差异,但就智能建筑的发展和火灾自动报警系统技术的日趋成熟,二者在应用上的结合将越来越密切。关键在于智能建筑中设计选配火灾自动报警系统时,一定要考虑二者在连接界面上的适配性,使它们在安装使用、运行管理上以最好的方式结合起来。