我们在对使用中的防雷器进行测试的时候,通常会测接地线的泄漏电流,要求是小于0.4mA,请问各位0.4mA这个数据是什么标准上规定的。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lbyt 发表于 2005-4-6 13:44:00
我也不知道阿,期待答案,帮你顶阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
水皮 发表于 2005-4-6 22:11:00
《计算机信息系统防雷保安器》只提到泄漏电流≤20uA。其他的标准我不知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
通天雷神 发表于 2005-4-8 13:15:00

我忘了我回复到哪里了。反正不见了。

标准是GB4706.1-98《家用和类似用途电器的安全》第一部分:通用要求。 相当于IEC 60335。是其标准中关于“安全性”项目要求的一个条款。如下: 1、绝缘电阻测试:常温下,系统电源插头与外壳裸露金属件间用500v摇表测试,绝缘电阻大于200M。 2、泄漏电流试验:系统静泄漏电流为0.4mA。 3、抗电强度试验:在系统电源插头与外壳裸露金属件间施加50Hz、1500V电压,保持1min,没有出现击穿和飞弧现象。试验后,系统楞能正常。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2005-4-10 20:58:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shenyudong 发表于 2005-4-11 22:00:00

我什么都不懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
oo 发表于 2005-4-15 13:41:00

谢谢小平同志.你还在防雷世界的论坛上回复过,也是本人所为,受累了,谢谢......