[请教]机房漏水检测系统...

[复制链接]
扶清灭洋 发布于: 2005-5-9 11:42 1560 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教各位:

如果机房面积较大的话,所有位置都需要漏水检测,还是只在空调机和水管下放设置漏水检测?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2005-5-9 12:29:26
只在空调机和水管下放设置漏水检测? 一般是放在有可能漏水的下方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2005-5-10 10:23:34
以下是引用tigeryan在2005-5-9 12:29:26的发言: 只在空调机和水管下放设置漏水检测? 一般是放在有可能漏水的下方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
游魂 发表于 2005-5-10 10:27:45
如果要求高的话也可以考虑多加检测点,如有管路经过的地方都加上,或是在管接头处加上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shf2100 发表于 2005-7-4 15:49:06

一般在可能漏水的地方设漏水绳.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zbyib 发表于 2005-7-5 00:46:19

那要看空调和机柜的周长了那个少放在那比较节省,不过你是机房专用空调吗?