<FONT color=#333333>请问大家,一般设计院出图时会给出设备清单,那么设备清单中,空调部分经常会给出“机外余压”这个参数,有人知道这个参数是用来做什么的吗?
另外,如果我想通过一个压差开关去监测风机的状态的话,压差开关的范围与这个机外余压有什么直接的关系吗?</FONT>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
lsjplayboy
当前离线
积分
2738
沙发
lsjplayboy
发表于 2005-4-4 11:25:00
“机外余压“我不知道 但你要是通过压差开关监视风机状态的话,300pa的压差开关就可以了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
winlottery
当前离线
积分
534
板凳
winlottery
发表于 2005-4-4 12:24:00
<P>楼上的,300PA只能监测过滤网脏堵,监测风机状态和机外余压是有关系的,一般的用于此监测点的压差开关选1000PA的,如果机外余压再大的AHU机组则要更大量程的.</P><P>楼上的,不懂就不要在此乱弹琴,这样一个压差开关不便宜,别人买错了你来赔???</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
winlottery
当前离线
积分
534
地板
winlottery
发表于 2005-4-4 12:25:00
<P>楼上的,300PA只能监测过滤网脏堵,监测风机状态和机外余压是有关系的,一般的用于此监测点的压差开关选1000PA的,如果机外余压再大的AHU机组则要更大量程的.</P><P>楼上的,不懂就不要在此乱弹琴,这样一个压差开关不便宜,别人买错了你来赔???</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
bejoy
当前离线
积分
683
5
#
bejoy
发表于 2005-4-5 21:31:00
<P>那么请问4楼的朋友,什么范围的机外余压算是大呢?</P><P>有没有什么计算公式可以推算出来的呢?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
winlottery
当前离线
积分
534
6
#
winlottery
发表于 2005-4-6 12:43:00
没有计算公式,差不多就行了.一般用于洁净室用的机外余压要求很高的AHU才会用到更大量程的.不过不管什么样的你买1000PA 的足够用了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
让生命等候
当前离线
积分
6739
7
#
让生命等候
发表于 2005-4-7 10:08:00
<P>机外余压:出了设备(空调风机)之后,靠近设备的管道中的压力就是机外余压。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城