关于风速传感器,向各位同仁请教?...

[复制链接]
djf2005 发布于: 2005-3-8 20:13 675 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

<P>最近手上有一个药厂的方案在做,系统要求变风量系统,采集两个送风管风速,由变频器控制风机。以前用过HW的在DPT、E+E风速传感器,控制效果不是很好。以及用来测量露点温度的传感器,请问有什么牌子的传感器还可以,谢谢帮忙。</P>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
韩成洲 发表于 2005-3-8 23:44:00
用BELIMO做变风量,用ACI传感器不错。另外HONEYWELL的DPT不是风速传感器,,你用错地方了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2005-3-9 01:05:00
制药厂的环境可能要恒温恒湿的,希望注意这点,变风量一般测末端的风速(风量)或主风道的静压来控制变频风机的,很少使用主风道的风速来控制变频风机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhujianyun 发表于 2005-3-15 14:52:00
<P>药厂一般是定风量的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
不阴天 发表于 2005-3-15 16:50:00
我们用过西门子的风速传感器,用在美国在天津的涂料厂喷漆间,感觉很好,不妨查下资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lsjplayboy 发表于 2005-3-16 01:12:00
<P>控制风速不如控制风压(压差)稳定(个人感觉),风速变化的范围太小了,风压就不同了控制范围比较大,PID参数比较容易设置。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
六度科技 发表于 2005-3-16 15:50:00
<P>用搏力谋,选择和我联系吧</P><P>QQ80716885</P>